[elektro] off, radiátor, nagyon fontos

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Mar 10 01:32:05 CET 2011


Jordán Gábor wrote:
> Hello, a m3 alapú méretezés nehézkes, mert ez a konyha-étkező, de
> egybe van nyitva a folyosóval, ahol teljesen el van zárva. Ráadásul
> ez az egyedüli teljesen nyitott szelepes radiátor, ebben a
> helyiségben van a hőm. szabályozó is (CM907), a többiben
> programozható szelep. Nagyon jól be van lőve most, azért nem akarok
> sokkal nagyobbat vagy kisebbet venni. Ha a 22k a két lap és közte
> lemezelés, akkor én is azt néztem ki, de jó lenne olyan méretet
> venni, ami kb. ugyanakkora mint a mostani.

A felületeket kéne nagyjából kiszámítani. A régiét, és utána az újét, és kb 
ugyanazt fogod kapni.
A wattok is úgy jönnek ki, hogy kétféle vízhőfokra szoktak adatot megadni, az 
egyik asszem 90/70 fok, a másik meg valami 60/50 vagy mittudomén.

Elég jól beváló szabály (ezt már mértem is, és rendszeresen használom), hogy egy 
radiátor függőleges felületéről kb 10W/m2K teljesítmény jön le. Talán picivel 
több.

Tehát, ha ismered az átlagos felületi túlhőmérsékletet meg a felületet, abból 
kijön a radiátor teljesítménye. Tehát a régit vissza tudod számolni. Az újnak 
megnézed a papírját, aztán megsaccolod kis számológép-bűvészkedéssel meg egy 
centivel a felületét, tök jól egyezni fog a teljesítményadat ezzel a 
10W/m2K-val.

Amúgy sem légköbméterre célszerű ma már teljesítményeket számolgatni, hanem 
hőleadó fal- és nyílás-záró-felületekkel. De erre itt most nincs szükség, mert 
van egy bevált, csa kilyukadt radiátor, amit mással szeretnél pótolni.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list