[elektro] Nullátmenet érzékelés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Mar 5 14:33:02 CET 2011
Benedek István wrote:
> Ők a komparátorról beszélnek.:) Pontos nullátmenetet nem lehet
> ledekkel detektálni, mert gyújtásfesznyi "hiszterézise" van mindkét
> irányban.
Nem probléma, itt nem kell valami elképesztő pontosság, annál fontosabb a
szimmetria és az, hogy a tirisztorok gyújtása miatt elrondult színusz miatt ne
legyen nullaátmenet-eltolódás.
Nekem már volt olyan esetem régen, hogy a nem kicsi teljesíményű gép a
váratlanul lágy hálózatot úgy megrángatta, hogy a végén tök elcsesződött a
vezérlés, és folyton kiverte a tirvédő biztiket a masina. Kényetelen voltam
berakni ezt a kettős RC szűrést fázisonként, amiről volt szó, és a probléma
maradéktalanul megszűnt.
Amúgy a nyitófesz okozta "szünet" jól számolható. Pl 50V-nál a csúcsfesz durván
71V, a nulla körüli du/dt pedig 22V/ms. Tehát a kb +/-3V-os rész lesz az ablak,
amikor nem világít egyik led se. Ennek az ideje 0,27ms, abszolút nem gond. A
szűrés még tol rajta nagyobbat, a fő, hogy mindig ugyanott legyen, és
szimmetrikusan. Ez pedig teljesül.
Ha hálózati feszről lenne direktben járatva, akkor 0,06ms alá csökken a fenti
idő.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list