[elektro] IMI motor bekötés 230V

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Mar 2 10:42:19 CET 2011


elight wrote:

> Van arra valami méretezési szabály ,
> vagy táblázat,
> ha egy háromfázisú motort egy fázis-ra szeretnék bekötni.
> Jó lenne ha nem csak ugy sacc per kb. tenném a kondit.
>
> Egy  IMI motor szeretnék elkövetni pillanatnyilag :
> 380/220V   120W   50Hz  1350 1/n  cosFi = 0,53

Szabály, hát azt nem tudom, biztos.
Én úgy gondolkodnék, hogy ha a motor deltába köthető, akkor ugye elmenne 
3x220V-ról.
Ekkor a tápkanócok árama (vonali áram) kb 0,34A lenne.

Na most, ha kondival van a haramdik fázis megközelítve, akkor a kondira is kb 
0,34A kell jusson, max nem lesz pont olyan a fázis, mintha szép hálózaton lógna 
a motor.

C=i/(u*omega)=0,34/(220*314)=4,9uF jön ki. Vagyis egy 4,7uF-os kondi kb jó kell 
legyen.

Aztán lehet ennek a környékén már kísérletileg próbálkozni, mert lehet, hogy nem 
kell azt a motort teljesen kihajtani (különben se bírná), vagy csendesebb lenne 
3,3uF-dal, de még jó a felpörgése is, meg a terhelhetősége is...

hjozsi 