[elektro] Feszultseg erzekelese
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Jun 11 20:49:24 CEST 2011
Csuvár Imre wrote:
> Gyakorlati tapasztalat erdekelne.
> Az aramot nem szivesen novelnem,
> mert pici SMD ellenallasokat szeretnek hasznalni,
> persze tobbet sorbakotve.
Szerintem meg a fázisra meno ellenállást ne ilyenre válaszd, hanem legalább
valami 4 raszteresre, ami kibírja az esetleges hálózati tüskéket is, nem húz át
a felületen a kis kúszóút miatt.
Én annyira nem szeretem az ilyen jelenségeket, hogy ilyen célra mindig 2W-os
ellenállást rakok be. Annak már belül is van akkora mérete, hogy sosem húz át.
De pl fázissorrend érzékelo sínre pattintós kütyübol néhány megdöglött már, mert
bejutott valami fesztüske, és még ez a 4 raszter körüli ellenállat is áthúzott,
eldurrantak fóliák és egyebek. Tele is van a hócipom vele, mert kicserélték az
adott helyen, és leszámlázták. El is küldték a vacak példányokat, szétszedtem,
és úgy láttam, mi volt a baj.
Szóval csak óvatosan ezzel a néhány smd-vel a hálózatra! Lelkileg készülj kV-os
tüskére, akár kapcsolási tranziensek miatt, amiket az alállomáson kövenek el.
Ezek ms körüliek, esetleg alattiak, de az átütéshez boven elegendoek. Mocsok
dolog ez a kúszóút, láttam már TO220 lábát is profi cuccban: ráhúznak valami
trutyival együtt zsugorcsövet (vagy létezik ilyen piciben is), különben a lábak
között húz át, ahol van vagy 2mm távolság. Maga a félvezeto meg akár 600V-os is
lehet, de ez a rész nem tudja biztonságosan kiszigetelni, ha semmit se
csinálnak.
hjozsi
More information about the Elektro