[elektro] robbanos biztositek
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Jun 10 15:27:09 CEST 2011
cst wrote:
> jol ertelmezem-e, hogy egy 63A-es keses 5,5kA alatt eletben marad,
> es az eletben maradt 5,5kA-en atnyargalo villamagon egy 25A-es
> automata fele rohano delej egy 25A-es automatat nem egeti be ?
Úgy tűnik, hogy semmit nem értelmezel jól. A villámáramot nem úgy kell
tekinteni, mint a hálózati áramot.
A villámot nem tudja semmi megszakítani, ez alapvető, ezt kéne elfogadnod
először.
A második, hogy a villám elég kis eséllyel fogja a fázisodat külön kipécézni
úgy, hogy a nullát békén hagyja. Olyan óriási a fesz, hogy összedurrannak a
vezetékek.
> mert akkor az en 25A kismegszakitom is eletben maradna egy 5,5kA-es
> tuske ellenere ?
A kismegszakító, ha átmenne rajta egy kisebb villám árama, akkor is tönkremenne.
Nem azért, mert megpróbálná megszakítani, fenét. Meg se moccanna az egész villám
ideje alatt.
Azért menne tönkre, mert mittudomén 200kA-es áram felszökkenne 10us alatt, és
ugye van benne egy tekercs, ami a zárlati áram leoldására való erőt hivatott
létrehozni. Ennek, ha akárcsak 0,1uH induktivitása is van, a rajta keletkezett
fesz: U=Ldi/dt=1e-7*2e5/10e--6=2000V, jó eséllyel átütne orrba-szájba. De a
bimetallon is többszáz V-os fesztüske jelenne meg, az is lehet, hogy átütne
ide-oda, talán el is szakadna, és a szakadás helyén ív jönne létre (villámív).
Villásdugó kihúzogatás:
Ezt mindenképpen előre kell. Akinek olyan peche van, hogy pont akkor húzogat,
amikor beüt a ménkű, talán bele is hal. Persze ennek igen kicsi a valószínűsége.
> mert akkor egy 20A-es keses biztivel ( a mar mert oldalamon ) mar
> 1,7kA-es kiolvadassal meg tudnam szakitani a konnektorom fele
> berongyolót
Szóval ez az, amit nem értesz. A villámog még nagyfesz megszakítóval se lehet
megszakítani.
Gondold el, hogy km-ekről jön le. Ha belevágna egy nagyfesz megszakítóba, aminek
a másik ága a földön van, és az tegyük fel, hogy tökéletesen tudna szingetelni,
mi történne? Lemenne mellette, a felületén, akárhol. Itt még pár méter se
számít.
A kihúzogatásnak nem az a fő motivációja, hogy majd az így keletkezett távolság
leszigeteli a cuccot a villámtól, hanem hogy a villám talál utat magának a föld
felé pl a villámhárító és a földelőszonda, vagy a bejövő nullasodrony és a
földelőszonda irányában, és nem bántja a kütyüt, amivel kapcsolatban lenne, ha
be lenne dugva.
A villámáram lerohanása folytán a földelőn, és ami vele kapcsolatban van, akár
több kV fesztüske is létrejöhet, meg a nagy mágnestérváltozás miatt, amit az
áram okoz, más vezetékekbe is be tud indukálódni olyan fesz, ami tönkreteszi az
oda kapcsolódó érzékenyebb cuccokat. Ezeknek a beindukált tüskéknek a
leszedésére alkalmasak lehetnek a varisztorok. Meg arra, hogy a nullasodronyon
lemenő ménkű hatására létrejövő fesztüske, ami létrejön a fázis-nulla között is,
ne legyen olyan nagy, pl 1kV alatt maradjon, és ezt is kibírhatják a cuccok. A
villámáramot a varisztor se tudja lenyelni. Még egy vödörnyni sem, de nem is az
lenne a dolga.
> az engem szereto isten(ek) iranyitjak ezeket a gondolataimat :-)
Nem, ezek olyan falsok, hogy az ördög irányítja. :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list