[elektro] robbanos biztositek

cst maguspr at freemail.hu
Fri Jun 10 13:27:07 CEST 2011


Kisfogyasztóknál, ahol kicsi a vételezett teljesítmény (pl. családi házak
betáplálása), nehéz feloldani a különböző szabványok és áramszolgáltatói
előírások, valamint a túlfeszültség-védelem létesítési követelményei közötti
ellentétet. A végeredmény szinte minden esetben kompromisszum.

nalam 25A  kismegszakító az első es egyetlen túláramvédelmi eszköz a
villanyora elott
a villanyoszlop felol es a villanyora utan sincs kismegszakito sem es
olvadobizti sem
( a mert szakaszon )

a németeknél ismeretlen a kismegszakító a mérő előtt,   viszont
előtét-biztosító van

legfeljebb 63 A, összhangban az MSZ 447-ben leírtakkal.
 a betáplálásnál a méretlen hálózaton pedig egy homoktöltetű, legalább NH63A
gL/gG zárlatvédelmet kellett olvadóbiztosítóval kialakítani, az MSZ 447
1998/1M:2002 szabvány 2.6 "Túlfeszültség-védelem" feltételei szerint

tehat ez az a méretlenben levo késes bizti, ami 5,5kA és 20kA kozott ki tud
olvadni,
http://www.muszakilapok.hu/system/files/editor/spd_villamaram_levezetokII_07
.JPG
de 20kA felett  ROBBAN !!!  de 5,5kA alatt nem olvad ki

jol ertelmezem-e, hogy egy ora elotti keses olvadobizti ( az 5,5kA-es
kiolvadassal ,
es egy 20kA feletti robbanassal  )  egy  50 - 100 - 200kA -es haz fele
berongyolos
villam ellenere kigyulladas nelkul megvedi a hazat ?

es a muanyag, kulso falba bemelyitett biztositekhaz kirobbanasa utan, a mar
5,5kA -s kiolvadas utan a 25A-es kismegszakitom es a villnyora eletben
maradna ?


nekem ilyen nincs, es nem is lenne penzem megcsinalTATni







More information about the Elektro mailing list