[elektro] tranziens jelenseg es egy trafo
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jun 6 16:25:46 CEST 2011
cst wrote:
> az én elgondolásom szerint ez a "biztonsági" pauszpapíros vékonyon
> könnyebben át tudna ütni, mint a vastag prespánoson ?
Azon is. :-)
Nem könnyű olyan trafót csinálnik ami sok kV-ot kibír.
Általában biztonsági meg elválasztó trafókat primer-szekunder közt 4kVAC-vel
vizsgálnak, ez kb 6kV csúcs, 1 perc.
De volt olyan is (trafógyártó mondta), hogy valaki 10kV eff-re kérte. Az neki
húzósabb volt.
100kV-ra már csak nagyobb méretű trafókat lehet csinálni. Én is erre utaltam,
tehát relatíve nagyobb trafó, akár ilyen keret alakú vasú, aminek egyik oszlopon
a primere, másikon a szekundere, közte távolság olajban, és a vas is földelt,
valamint a járom rövidrezárt menetű (rézzel). A méretézhez képest kis
teljesítményű lenne. A szekunder-vas szigetetelésnek meg "csak" a földelt vason
hozzá képest lérejövő fesz-ugrást kellene tudnia kibírni. Ha itt megvan olyan 1
centis olajtávolság, akkor akár 100kV-ot is kibírhat.
A tekercset kondival kéne ellátni, hogy 50Hz-en akarjon mintegy rezegni, ezzel
induktívan a szórótrafó nem tudna rövid tüskéket átvinni.
hjozsi
More information about the Elektro