[elektro] tranziens jelenseg es egy trafo
cst
maguspr at freemail.hu
Sat Jun 4 16:09:39 CEST 2011
szeretnem valamennyire kizarni a vaklarmat is, de erdekel annyira,
hogy ne dugjan homokba a fejemet
szóval:
mintha az UPS-ek 10-20kHz tajekan mennenek
(low frequency) egyes leirasok szerint 5kHz-től , masok 10kHz-töl, de pl.
az LF a 30-300 kHz közötti frekvencia sáv, LF detektálás a lecsapó
villámok érzékelésére jó módszer, mivel a lecsapóvillámok nagyobb
intenzitással sugároznak alacsony frekvenciájú elektromágneseshullámokat.
tehat az UPS is lehet villámdetektor, és az orosz Sokol is erzekelheti,
---------------------------
A VHF frekvencia sáv 30-300 MHz-es tartományt jelenti, A felhőn belüli
villámlás
főként nagyon magas frekvenciás sugárzást (VHF) bocsát ki gyors impulzusok
formájában.
ha az altalam meghallott dörgesek (és a hozza tartozo villamok) nem
zavartak
Budapesten a digi sugarzas 800MHz körul, akkor a TV vétel pl. nem igazan
villamdetektor
ha viszont egy " felhö - felhö " villamokkal kezdodik egy vihar ( VHF
frekivel ) és utána fog
csapdosni " felhö - föld" ( LF frekivel ) iranyban, akkor egy 500m - 1km
tavolsagbol egy LF
villám egy UPS müködését mennyire zavarna meg ?
-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2011. június 4. 14:51
Subject: Re: [elektro] tranziens jelenseg es egy trafo
Adam Huszar wrote:
> Azt alapul véve, hogy egy sima négyszöget szolgáltató UPS-ben is
> 50Hz-es trafó van, és viszonylag korrekten megmaradnak a meredek
> felfutóélek, szerintem túlságosan nem szűri egy leválasztó trafó sem a
> tranzienseket.
Szerintem nemegészen van így.
Ha megnézel egy pwm-es színuszt előállító invertert, ami trafóra dolgozik,
és a
trafó után talán van valami nem túl nagy kondi, akkor azt látni, hogy a
trafó
primerjén négyszögjel van, a szekunderen meg ott a színusz. Tehát a trafó
induktiv dropja lenyeli a sok kHz-es négyszöget simán.
Persze nem tudom, miről van szó. Szerintem Mágus egyszerűen a villám
impulzusait
szeretné trafóval felfogni. :) Azt kéne itt meg látni, hogy egy kapcsoló,
egy
megszakító, egy trafó, egy bizti... egyszerűen a villám szempontjából mintha
ott
se lenne. A trafó esetleg, ha van a szekunderen egy kondi, a beindukált
mikrosec
nagyságrendű idejű tüskéket leszedheti, de már a kapcsolási tranziensből
fakadóakat nem, az simán átmegy.
hjozsi
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list