[elektro] tranziens jelenseg es egy trafo

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Jun 4 14:50:46 CEST 2011


Adam Huszar wrote:
> Azt alapul véve, hogy egy sima négyszöget szolgáltató UPS-ben is
> 50Hz-es trafó van, és viszonylag korrekten megmaradnak a meredek
> felfutóélek, szerintem túlságosan nem szűri egy leválasztó trafó sem a
> tranzienseket.

Szerintem nemegészen van így.

Ha megnézel egy pwm-es színuszt előállító invertert, ami trafóra dolgozik, és a 
trafó után talán van valami nem túl nagy kondi, akkor azt látni, hogy a trafó 
primerjén négyszögjel van, a szekunderen meg ott a színusz. Tehát a trafó 
induktiv dropja lenyeli a sok kHz-es négyszöget simán.

Persze nem tudom, miről van szó. Szerintem Mágus egyszerűen a villám impulzusait 
szeretné trafóval felfogni. :) Azt kéne itt meg látni, hogy egy kapcsoló, egy 
megszakító, egy trafó, egy bizti... egyszerűen a villám szempontjából mintha ott 
se lenne. A trafó esetleg, ha van a szekunderen egy kondi, a beindukált mikrosec 
nagyságrendű idejű tüskéket leszedheti, de már a kapcsolási tranziensből 
fakadóakat nem, az simán átmegy.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list