[elektro] Arammeres

Horvath Janos winnerbt at fibermail.hu
Sun Jul 31 16:29:48 CEST 2011


Szia!
Persze, eszembe jutott a sönt, de 100A-nél 0.01ohm már
100W melegítés. Mondjuk én már ezt sem tudnám bemérni,
nem hogy mondjuk 0.001 ohmot.
Gondoltam, hogy a hozzávezető kábelt leblankoltatom velük 10 cm-re
egymástól és két bilincs segítségével leveszem a feszt.
Csak hát nem tudom, milyen kábel, mennyire sülthalak hozzá,
mekkora feszem lesz.
Na, talán még ma kiderül, mit is akarnak.
JAni
16:29


>> Még nem tudom, milyen a DC/DC konverter. Ha a két oldal leválasztott,
>> akkor akár a kapcsolófreki is megjelenhet nekem differenciálisan
>> vagy a Jóég tudja hogyan, arra nem tudom, mi a válasza a kijáraton.
>
> Én kb 50kHz-et használok, és fentről szépen lehozza a söntjelet.
>
>> Ja, meg oda akkor sönt kell, azt akarom kispórólni (csatlakozás,
>> feszesés, disszipáció).
>
> ez már komolyabb érv, és méltányolható.
> Én azért söntöt használok, mert bármilyet el tudok készíteni, valamint pontosan
> fogok tudni szabályozni. (Nem csak áram kijelzéshez kell az áramjel, hanem a
> szabályozónak is.)
>
> Különben tényleg fesz-esés..., de sokan nem is gondolják, hogy a sima
> áramvezetés sokkal több fesz-esést okoz. Úgy szoktam megnézni, hogy egy sinen
> folyik-e áram, hogy egy nem túl hosszú szakaszán fesz-esést mérek. Pl egy
> 50x10-es réz-sinen kb 20mV simán esik 1000A-től. Olajban meg nem ritka, hogy a
> sokkal jobb hűtés miatt kisebb keresztmetszeteket is lehet használni. Egy ideje
> pedig nem 60, hanem csak 40mV körüli söntöket szoktam elkövetni.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list