[elektro] Dióda túlterhelhetősége
Horvath Zsolt
hozso_001 at freemail.hu
Thu Jul 28 09:18:51 CEST 2011
Sziasztok!
Nemrég írtam, hogy készítettem egy trafóhoz egy teljesítmény
határoló áramkört. Az áramkör szépen működik is, tudom állítani
a kikapcsolási határt, a kikapcsolás késleltetését és a vissza-
kapcsolás késleltetését is. (A trafó egyenirányított feszültségét
figyeli az áramkör, ha túl alacsony, akkor adott idő múlva lekapcsolja
a trafót. Adott idő elteltével pedig visszakapcsolja.)
Nos, az egyenirányítás nem kimondottan ehhez az áramkörhöz
készült... 6A40 típusú diódák vannak benne, Graetz-hídba kötve.
Namost a multiméterem szerint a trafó rövidre zárásakor kb. 20A
áram folyik a kimeneten. Most úgy állítottam a határolót, hogy kb.
1,5 sec-ig hagyja, hogy a trafó menjen, utána kb. 8 sec-ra kikapcsolja.
A puding próbája az evés alapon rövidrezártam és hagytam kicsit
dolgozni. Pár perc után éreztem a jellegzetes égett szagot. Gondolom
a diódák...
Ja: az egész egy PC táp dobozában van, benne egy 12V-os venti.
A venti két fokozatban működik, a trafó hőmérséklet függvényében.
Amíg a trafó hideg, természetesen lassabban forog (így halkabb), ha
a trafó felhevül, maxon jár a venti is. Szóval levegőáramlás van a
dobozban. (A venti befelé fújja a levegőt, így - szerintem - jobb a
levegőáramlás.)
Szóval a kérdés: vajon kibírják-e tartósan ezt a kb. 1:6 kitöltési
tényezőjű,
20A-es túlterhelést ezek a diódák? (Természetesen hosszú lábakkal
vannak beültetve, távol egymástól, szellősen.)
Üdv.: Horváth Zsolt
More information about the Elektro
mailing list