[elektro] jel továbbítás 60-70 méterre
Elight
elight at gmail.hu
Thu Jul 21 12:49:24 CEST 2011
Szia,
Az optoval leválasztott áramgenerátoros vonalmeghajtás
nem nagyon szokott megtévedni.
Főleg ha árnyékolt vezetéket használsz.
Azután olyan protokoll használsz amilyet akarsz.
A szembediódát nem szabad kifelejteni.
Minnél nagyobb a zavarásszint , annál nagyobb -+árammal
kell nyomatni, de a legtöbb esetben
általában 10-20mA elég volt 2-300m ig.
Ált igaz ,egyszerűen kivitelezhető,
de csak a lassabb áttviteli protokollokhoz jó.
Természetesen így leválasztva az RS232 vel
se szokott gond lenni ,
ha a sebesség 9600 baud alatt van.
Spec HP optoval meg elég jól tunningolható.
Üdv István
2011.07.21. 11:28:34 dátumon potyo <potyo.ada at gmail.com> írta:
> 2011/7/21 Milleschich János <milejani at invitel.hu>
>
>> Üdv Mindenkinek!
>>
>> Tanácsot, vagy megerősítést kérnék jeltovábbítással
>> kapcsolatban a sokat próbált cimboráktól. :-)
>>
>> 60 - 70 méter távolságra kellene biztonságosan adatokat (
>> vezetéken ! ) átküldenem.
>> Szabad téren van a készülék, egy vas traverzen, tehát zaj
>> előfordulhat bőven.
>> ( pl. villámlás stb... )
>>
>> Arra gondoltam, hogy RS485-el csinálom meg, de aztán a
>> védelem / leválasztás miatt inkább optocsatolókra gondoltam.
>> A processzor soros ( TX ) lábára és GND-re kötném a 60 - 70
>> méteres sodort érpárt ( pl. UTP kábel ) és a távoli egységen
>> lenne az optocsatoló.
>> Az UTP kábel többi erében más jelek is jönnek - mennek.
>>
>> Tudtok esetleg valami más, jobb megoldást?!
>
>
> RS485 és az optók nem zárják ki egymást szerintem.
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
More information about the Elektro
mailing list