[elektro] zerocross SSR vezérlése

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Sat Jul 16 17:03:13 CEST 2011


Nincs lehetőség semmilyen kisegítő áramkörre, csak időzítéssel oldható meg a feladat, ha megoldható?!


"Benedek I." <bipi at t-online.hu> írta:
>>
>
>
> Visszacsatolás és szinkron minek a ZEROCROSS SSR megcsinálja.>
> A biztonságos bekapcsoláshoz 11ms kell, de mint írtam ez gyakorlatban akár >
> 2 félhullám is lehet, a 10ms esetén meg lehet hogy nem is kapcsol be!>
>
>
Mivel csak nullátmeneteknél kapcsol a SSR, elindítod és figyeled, hogy mikor >
gyújt be és azonnal elveszed a vezérlőjelet (kapuzható is). A következő >
nullánál kikapcsol, így pont fél hullám lesz.>
>
bi >
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>




More information about the Elektro mailing list