[elektro] inkrementális jeladó zavar...
Elight
elight at gmail.hu
Mon Jul 11 13:55:53 CEST 2011
Szia
Az GND mindkét oldalon be kell kötni általában,
az árnyékolást meg csak az egyiken,
ált. ami közelebb van a nullpont potenciáljához.
Üdv István
2011.07.11. 13:40:23 dátumon Skandar Graun <sgraun at gmail.com> írta:
> Sziasztok.
>
> Adott egy rendszer, frekvenciaváltós vezérlés, inkrementális jeladók,
> mint útadók.
> A jelenség, hogy csalnak az útadók. Jellemző módon folyamatosan
> növekszik a hiba.
> Szkóppal mérve nem túl zajos a jel, nincsenek kóbor tüskék.
> PIC18F4431 a vevőoldal, az asztalon használva teljesen pontos volt.
> Most az árnyékolás egyben a GND is.
> Szeretném különválasztani az árnyékolást és a GND-t.
> De hova kössem az árnyékot?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: http://www.opera.com/mail/