[elektro] légsebesség-komparátor
Kiss Gábor
kissg at ssg.ki.iif.hu
Thu Jan 6 16:16:24 CET 2011
Várszegi Péter wrote:
> A lentről felfelét nem tudja megállapítani, csak azt, hogy van-e légáramlás
> vagy nincs.
Ettől kezdve szóba sem jöhet, ugye belátod? :-)
Azzal kezdtem a threadet, hogy a sebesség előjele is számít.
> Magát az érzékelőt a kürtőn kívülre teszed és egy vékony pár mm-es csövet
> kell csak bevezetni a kürtőbe.
És az miért is nem fog eltömődni?
> Van belőle állítható, azt simán odatekered ahová kell.
Gyorsan beírtam a Google-ba a nyomásérzékelőt. Amiket hirtelen találtam,
azok 10-40 barig mérnek.
Itt viszont - ha jól saccolom - millibaros változásokat kellene
észrevenni.
(De a fentiek miatt az sem számít, ha ebben a tartományban is
létezik érzékelő.)
> http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=470111&place=vezeto_cim
> Így néz ki, de van belőle dobozolt is.
Eeeee.... idézem a cikk címét:
"Százezrek maradhatnak tévé nélkül?"
:-)
> Viszont itt jön a trükk a dologba, mert eddig oké, hogy ha nincs huzat akkor
> bekapcsol a ventilátor, de innen hogyan tovább?
> Honnan fogod tudni, hogy most már ki lehet kapcsolni a ventilátort?
Hmmmm.... pl. leállítom a mérés idejére? :)
Most úgy megy, hogy egy 24 órás programkapcsoló naponta kb. 10-szer
elindítja a szellőzést 15-20 percre.
Az intelligens vezérlés sem folyamatosan járatná, mert akkor a födém
alatti lakók megőrülnének a motorzajtól.
Megy egy darabig, aztán pihi. Közben lehetne mérni mondjuk 4-8 helyen
a spontán huzatot. Ha ez elég nagy, a következő ciklust ki lehet hagyni.
Továbbfejlesztett algoritmus:
Csak akkor kell elinditani a motorokat 10-15 perce,
ha egy olyan félórás intervallumot detektálok, amiben legfeljebb
10 percig volt huzat.
És a végtelenségig csicsázható, amíg a programmemória bírja...
> De mielőtt nekiállsz a dolognak, meg kéne kérdezni a társasházat, hogy a
> szükséges párszázezret kiadják-e erre a célra....
Meg bizony! :-)
g
More information about the Elektro
mailing list