[elektro] EMC mérés hogyan?
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Tue Jan 4 23:29:37 CET 2011
HI,
a kép alapján gondolom valamelyik alacsonyabb frekis 2 sugaras MSO6000 sorozatú szkop, ráadásul a szinek alapján még régi software-rel, ezeknek nem a legjobb a FFT algoritmusuk. Érdemes upgradelni, mert javítottak a FFT feldolgozáson, de az upgrade nem oldja meg a valódi frekvencia menet problémádat.
A ferrites csatolás nem a legszerencsésebb.
Ha földfüggetlenné tudod tenni a szkopot, és igy a FÁZIS-NULLA között mérsz, akkor AC összetevő FFT-je talán jobban közeliti a valóságot.
Ill léteznek differenciál szkop fejek, ezekkel lehet mérni és ilyenekkel mérik a zajt.
Kisugárzást lehet mérni egyszerűen "szimatoló" antennákkal, a neten megtalálhatóak a házi kivitelezésük. Egy 50 Omh koaxból készülnek. Egy 20db 150K-1G nagyfrekis előerősítővel tovább javítható a jel/zaj arány...
Adam Huszar <adam.huszar at machinnov.com> írta:
>Ezeknek a zajoknak a nagy része úgy vettem észre, hogy közös módusú,>
szóval összeadódnak, de nem ellentétes előjelűek. Ha egy fázison>
mérem, akkor is szinte ugyanaz az eredmény. Itt egy ilyen FFT-s mérés.>
0-20 megáig megy lineáris skálával. Az a bajom vele, hogy tudom, hogy>
10 mega felett is szórja a frekiváltó a hálózatot, de itt meg úgy néz>
ki, mintha ott nem lenne zaj.>
>
http://kepfeltoltes.hu/110104/zajspektrum_szurovel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg>
>
Ádi>
>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]>
More information about the Elektro