[elektro] EMC kérdés

János Zakó janoszako at gmail.com
Tue Jan 4 23:22:02 CET 2011


Köszönöm, holnap talán sikerül a tanácsok alapján.
Jani

2011/1/4 hg12345 <hg12345 at freemail.hu>

> Mindent rézsodronnyal kell összekötni. A mechanikus csavarok alá rugos
> alátétet, ami felkaparja a felületet. Minél jobb legyen az elektromos
> csatlakozás.
>
> "János Zakó" <janoszako at gmail.com> írta:
> >>>
> >>
> >>
> > Gondolom ez a MeanWell árnyékolt házban van és földelt.>
> >>
> >
> Igen, de most csak úgy csatlakozik a fém készülékházhoz, hogy a tápon levő>
> sorkapocs van egy DIN-sínre szerelhető földelő sorkapocsba kötve. Arra>
> gondoltam, hogy hozzákötöm a szerelőlemezhez egy külön kábellel a
> tápegység>
> fém házán levő földelőcsavarral. Szedtem össze árnyékolt kábeleket,>
> kicserélem a betáp-kábelt is a mágneskapcsolóig, meg a tápegységig.>
> A szerelőlemezt érdemes lenne egy külön kábellel összekötni a fém házzal?>
> A szűrőkondenzátorok a szerelőlemezhez kapcsolódnak a nyákot tartó fém>
> távtartókkal.>
> Most csak az a négy csavar adja a kapcsolatot amivel mechanikus rögzítés
> is>
> történik.>
> Bár minden az alaplemezhez van kötve.>
> >
> >
> >
> > 40MHz jel már szkópon látható, persze meghamisítja a mérést, de érdemes>
> > lenne megnézni mi ez a jel, vagy esetleg valami más jellel keveredik és
> az>
> > analóg áramkörök érzékeny frekvenciáira keveri ezt a frekit... (CMOS az>
> > 120-300MHz között érzékény a tápról jövő zavarokra...)>
> > Kevésbé zavarja a mérést, ha kis antennákkal + SA megnézed a zavar jel>
> > útját és a frekvencia keverést, valamilyen árnyékolt szobában. A
> MEEI-ben>
> > van ilyen....>
> >>
> > A hálózati (kettős szigetelésű flyback) dugasztápokban van egy áthidaló
> Y1>
> > kondi (2.2nF) ha másik oldalt valami módon a földhöz hidegítik.... akkor
> egy>
> > kapacítiv osztó keletkezik ami elég sok zavart képes átvinni a>
> > berendezésbe...)>
> > (erre vonatkozott a kérdésem...)>
> >>
> >>
> Nem látok ebben ilyen kondenzátort.>
> >
> >
> > A MEANWEEL után áramfojtó tekercs van? Ezzel a közösmódusú zajokat tudod>
> > csökkenteni.>
> >
> >
> >>
> Az nincs, de akkor megpróbálom.>
> >
>  Ja, a készüléked fémházban vagy müanyagházban van?>
> >
> >>
> >>
> >
> Fém házban van.>
> ----------------------------------------->
>          elektro[-flame|-etc]>
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list