[elektro] EMC kérdés

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Tue Jan 4 16:10:39 CET 2011


Azért ez kevés információ!

Gondolom ez a vezetett mérés, ahol elbukott a rendszerszered. Persze kérdéses hogy A/B/C/D kritériumnak szeretnél megfelelni, persze ami B alatt van az már nem igazán készülék.

- Kettősszigetelésű vagy földelt a rendszered?
- Milyen tápegységet használsz?
- a tápegség szürt, ha kapcsolóüzemű kondival átkötött stb...?
- egy utolsó kérdés milyen tipusa az analóg áramkör ill, a felhasznált áramkörök gyártási technologiája. (Bipolár, JFET, BiCMOS,....)

 a 40MHz frekvencia általában a kommersz analóg áramkörökben nem látszik, általában 80-120MHz között érzékenyek a Biplolár és JFET, a BiCMOS és CMOS feljebb érzékenyek. A legtöbb probléma a gyártáskor keletkező diódák a jelútba bele egyenírányitják a magas frekiket.



"János Zakó" <janoszako at gmail.com> írta:
>Üdv!>
>
Van valakinek tapasztalata EMC dolgokkal?>
Van egy olyan problémám, hogy a hálózati oldalon érkező 40Mhz-es zavar>
gondot okoz az analóg áramköreim működésében.>
Tudna valaki segíteni ha mondok konkrétumokat?>
>
Jani>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>



More information about the Elektro mailing list