[elektro] PIC direkt 220V-on vs 380V
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Feb 14 18:14:31 CET 2011
elight <elight at ele.hu> írta (2011. február 14. 15:19):
> A tápja 2 db 220 nF 300V Ac kondi párhuzamosan ,
> vele sorban egy 470 R 2W ellenállás .
...
> A következőt szeretném megoldani:
> Ha az áramkört véletlenül 230V helyett a 380V -ba
> bekötik akkor is garntáltan túlélje a sokkot.
>
> Mi a véleményetek,
> mit módosítanátok?
Minden kb jó. Ha 400V-ra kötik, akkor a zenerre kb 18mA jut, mínusz amit a
rákötött holmi fogyaszt.
Amit változtass meg: a kondik fesze ne 300V legyen, bár ha AC kondikról van szó,
jó eséllyel kibírják ideig-óráig. (470nF-os meg 1uF-os 250V-os kondik átütését
néztem már, némelyik akár 3kV-ig is elment, de persze az lenne a jobb, ha 400V
AC-sek lennének a kondérok.)
Esetleg az ellenállással kéne néhánytíz bekapcsolást elkövetni csak úgy, hogy
simán RC, ahol C legyen mondjuk 1uF. Rövidebb lenne a mérés, ha 600VDC-re lenne
kapcsolgatva, aztán kondi kisüt, és újra. Ha kibírja, akkor jó, ha nem, akkor
lehet, hogy két soros ellenállásra kell cserélni. A nembírja c. műsor úgy jön
létre, hogy a hirtelen nagy áramtól, amit a hálózati csúcsra kapcsolás jelent,
elfüstöl egy villanással. Végülis az ellenállásnak kb 70mJ energiát kell
felkapnia egy-egy feltöltéskor, de ezt az energiát csak a fémréteg kapja
jószerivel. Az idő olyan rövid, hogy nincs ideje onnan a hőnek átmennie a
porcelán testre. Ezt kell kimérni, hogy nem hevül-e fel annyira a réteg egy-egy
szerencsétlen bekapcsoláskor, hogy levillan onnan.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list