[elektro] LCD power up probléma
vfx
info at vfx.hu
Mon Dec 26 21:08:53 CET 2011
Hali!
Túrtam a netet kisérleteztem és úgy tûnik meg van a megoldás, bár a
tesztüzem kicsit hosszú :)
Adatlap szerint power-up után az üzemmódot 3x írjuk az LCDbe busy flag
lekérdezése nélkül. Eddig ok. Viszont a többi parancsnál már lekérdeztem
a busy flagget és úgy fest az elsõ pár parancsnál nem áll a helyzet
magaslatán. Szóval a power-up init összes utasítását busy figyelés
nélkül kell megcsinálni, és pedig baromi hosszú várakozással (minden
parancs után 5 ms).
Ha megvolt az init, utána már mehet a normális módon a busy
lekérdezgetéses írás/olvasás.
Ja és még valami. Adatlap azt mondja elsõ parancs elõtt az initben
várjunk több, mint 15ms-t. Na ez ebben az esetben 60ms!
ÜDV. VFX.
http://www.vfx.hu
More information about the Elektro
mailing list