[elektro] Frekvenciaváltó
Info
info at kiralyelektronika.hu
Thu Dec 15 10:45:54 CET 2011
> Hoppá, akkor ez 400 Hz-en 3,2 kV! Ez viszont már konkrét magyarázat
> arra, hogy biztosan nem emelnek feszültséget, mert itt nem is emelésről
> van szó, hanem többszörözésről!
Nekem is van 400Hz-es frekiváltó a polcon, de nem ad ki nagyfeszt.
Ezek spéci motorokhoz valók, amiket egyedileg készítenek a feladatra.
http://www.400hertz.net/Categories/Motors.htm
Pl. javítottam olyan szerszámgépet amiben 50kW-os főorsó-motorok
voltak, ami kb. 25cm átmérőjű és 80cm hosszú, zártrendszerű
vízhűtéssel, 25e-re pörgött ~2 másodperc alatt. Szerszámcsere idő 3s,
egy teherautó-sebváltó házat 45s alatt munkált készre az összes
síkmarással meneteléssel eggyütt. Majd beszrtam amikor a meneteket <1s
alatt fúrta készre... Szal qrvadurvaspéci cuccokhoz való.
A betápkábeltől kezdve persze, rángatta a hálózatot ahogy kell.
More information about the Elektro
mailing list