[elektro] kikapcsolt lámpa világít
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sun Dec 11 21:46:25 CET 2011
Info wrote:
> Sündisznócskának üzenem: az a marhaság, hogy nulla-fázis szakítás
> között van különsbég. Minden esetben lesz kapacitív vezetés.
Nézd, ez vezetékezés kérdése is.
Ha a falban az a vezetékszakasz, amit kapcsol a kapcsoló, tehát kvázi
szabadpotenciálú, a ledes vagy fénycsöves cuccon át van a fix fázisra kötve,
akkor sokkal nagyobb lesz ennek a vezetékdarabnak a kapaca a környezo, földön
lévo falazathoz képest, így sokkal nagyobb kapac áram tud folyni, mintha a
fényforrás a nullán van, a szabad potenciálú vezeték meg esetleg elmegy egy
fázison lévo vezeték mellett, amihez neki van kapaca.
Persze abszolút nem fog világítani, ha ez a vezeték nem megy el fázist
tartalmazó vezeték mellett, vagy tényleg kelloképpen le van terhelve.
Lehet, hogy ez a jelenség idovel a villanyreszeloket másfajta vezetékezésre
fogja késztetni, pl külön csobe húzzák a kapcsolt fázist, ezzel teljesen
megszunik a probléma. Vagy a lámpagyártók találnak ki valamit. Segíthet még az
árnyékolt kanóc (talán ez a legtutibb megoldás), de erre is a vezetékezéskor
kell gondolni. Ma már nem csak jelvezetékek szoktak árnyékoltak lenni, hanem
eroátviteliek is. (Én már szívtam meg, amikor a metermannal nézve határozottan
mondtam egy külsos helyszínen, hogy feszmentes az áramforrás, és nem volt az,
mert 4x10-es árnyékolt madzaggal volt megtáplálva, a meterman nem érzett semmit.
:-) )
hjozsi
More information about the Elektro