[elektro] DCF - helyett kvarc kalibráció
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Fri Dec 9 14:37:07 CET 2011
Hi!
Milyen RTC amiben nincs kalibrációs regiszter?
az RTC IC feleleges, ráadásúl a es 16bites TIMER-rel sokkal egyszerübben kezelhető, és jobb a kalibrációja. Márt irtam minden 32768 beütés után egy megfelelő inc, vagy dec értékkel abszólut pontosan, de max 30ppm jitterrel behúzható a rendszer..
A külső számlálót, vagy frekimérőt egyébbként hová akarod csatolni? Ha az óra quartzra :-) az nem jó, vagy leáll vagy elmászik.... Csak mikrofonnal lehet vizsgálni a quartz-t ilyen esetben a frekvencia elhangolás nélkül vizsgálni.
sgyozo <sgyozo at datatrans.hu> írta:
> Hali,>
>
Kontrolleres, de egy RTC IC van benne órakvarccal, amiben nincs >
kalibráló regiszter.>
Mondjuk csinálhatnám rtc nélkül, kezelhetném az órakvarcot a >
kontrollerrel, vagy akármi.>
Végülis nem csak ehhez akarom a kalibráló cuccot csinálni, időnként >
építek ezt-azt amihez jól jönne, és igaz, hogy>
időm lenne, csak rohadt türelmetlen vagyok. :D>
20-30 dolcsi környékén meg tudok kapni egy CPLD panelkát meg usb >
programozót, szerintem beruházok egyre, és megcsinálom abban a számlálót >
(egyszer :) ).>
>
>
> a Nixie csöves csodád amihez kell, az uC vagy számlálós?>
>>
> Egy ilyen berendezésnél nem sokat számít az energia!.>
> Ha uC akkor két lépésben nagyon pontosra beállítható a frekvencia:>
> - A uC belső óráját gondolom quarzt-ról járatod, ha nem akkor ezt a>
> kis összeget érdemes még rászánni.>
> A belső órát akár az 1sec- impulzusról is lehet pontosra behúzni,>
> arra 1-10sec valószínüleg nem megy el.>
> -ha ez megtörtént akkor a uC müködtető frekiről pontosítható a >
> 32768Hz.....>
>>
> De mivel itt 1db berednezésről van szó, időd végtelen. Közvetlen>
> 32768Hz hitelesítéssel is megoldható a kivánt pontosság, az 1Hz >
> kapuzó>
> jelről... 10sec (10db) 3ppm, 100sec(100db) 0.3ppm 1000sec(1000db)>
> 0.03ppm a 100sec már bőven elegendő a beállításhoz.>
>>
> De ha még ez se megfelelő, és gyakorolni szeretnél, és PIC-t>
> használsz, itt a CTMU egységet felhasználva>
> akár az 2 kapuzó jel között, 30/1000=> 0.03ppm pontosságú beállítást>
> lehet egy lépésben elvégzni...>
>>
>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro