[elektro] keramia ellenallas
cst
maguspr at freemail.hu
Tue Aug 23 21:50:08 CEST 2011
korabban a lomexnel 20db 22K 5W -os kerult 200Ft-ba, azaz
10Ft/db
a 10% -ba belefér, hogy atlagban 20,5K -t mertem, kb ilyen
https://www.hqelektronik.hu/pic/119/11980HQ.JPG
annyi elteressel, hogy az ellenallas egyik vegen jon ki a 2 kanoc
-------------
nem ma vettem, és amikor sok évvel ezelott valami ilyesmiket
szamoltam ki, hogy akar a halozatra kozvetlenul ratehetem
P = U * I = U * U / R
230VAC esetén 230 * 230 / 20500 = 2,58W
egyenrangatva 230VAC * 1,4 = 230 * 1,4 = 322VDC
320 * 320 / 20500 = 5W
tehat az 5Wattot sem konnyu kitermelni belole :-)
-------------
jól értelmeznem, hogy "heat rise chart" -on
a " rated load % " 100% az 5Wattos
lenne 150celsius, és 2,6W (kb 52%) eseten
kb 80celsiusos lenne ?