[elektro] felhalott diodahid ?

cst maguspr at freemail.hu
Mon Aug 1 03:32:45 CEST 2011


akkor egy konkret tema:  adott  12V 30W -os forrasztopaka, azaz 2,5A
1utasnal  15ms -ig magara hagyva, a fesz eses legyen 1V

a szamolasoknal gondjaim szoktak lenni, ezert megmutatom,
hogy javitani lehessen
As/V = farad = F
 2,5A * 0,015s / 1V = 2,5 * 0,015 /1 = 0,0375 F = 37500uF

-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>


cst wrote:
> egy diodasnal ez az okolszabaly merrefele tolodik ?

Nem muszáj mindig az ökölszabályokra hagyatkozni. Nem tudom megint, mi a
cél, de
a következő van:

Ha van egy ismert terhelőáramod, és pont olyan időszaka van a kondinak,
amikor
neki kell helytállnia, akkor a feszcsökkenés meredeksége du/dt=i/c lesz,
ahol i
amperben, c farádban értendő, a du/dt meg V/sec-ben.

Na most, ha egy dióda van (sima egyutas egyenirányítás), akkor durván
Ăşgy lehet
tekinteni, hogy a kondi legalább 15ms-re magára van hagyva.

Ha előre megszabod magadnak, hogy mekkora lehet a fesz-ingadozás
(jelöljem
DU-val), és csak ezzel a 15ms van figyelembe véve, akkor DU=du/dt*15e-3.
Ebből
tehát megvan a max du/dt, amiből az áram ismeretében megvan, mekkora
kell legyen
a kondi legalább.

hjozsi

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]