[elektro] Munkavedelmi fenyfuggony
Szima Gábor
sygma at tesla.hu
Thu Apr 28 13:49:25 CEST 2011
On Wed, 27 Apr 2011, Info wrote:
>> Ahogy ezeket nezem, a sugar szelessege es ketto tavolsaga ami meghatarozza
>> a _maximalis_ meg nem jelzett kitakarasi meretet.
>> Nekem pont forditva, garantalt minimalis kitakarasi meret kellene, azaz
>> olyan, hogy tobb sugar szakitasa jelezzen csak be. Na, ilyet nem tud pl.
>> az Omron.
>
> Az lehet, de akkor a többi. Szét kell nézni, vannak elfajzott
> tudásúak. Szóval nem megoldhatatlan probléma.
Na, talaltam is ilyet:
"1.1.4 Blankoló rendszerek
Szintén egy adott technológia sajátossága lehet, hogy az anyag be-és
kimozgatása csak a fényfüggöny által védett síkon keresztül lehetséges. A
SafeC 200 és 400 rendszerek lehetővé teszik, hogy megszakítsuk a
fényfüggönyök bizonyos sugarát vagy sugarait anélkül, hogy az tiltó jelet
adna. A blankolás lehet fix, ez esetben a tárgynak mindig ott kell lennie
a fényfüggöny előre meghatározott zónájában. Lehet változó, ez esetben a
tárgy bárhol megszakíthatja a fényfüggöny előre konfigurált számú sugarát.
A blankolási funkció a fényfüggönyhöz tartozó biztonsági központban
konfigurálható."
http://www.vfautomatika.hu/fenyfuggony/index.php