Sziasztok!
>tegnap láttam vadin új 2 féle LCD kijelzõs villanyórát, már külön led van
>rajtuk a külsõ mágnesezés kijelzésére.
>van rajtuk optó adó vevõ kukucs is, gondolom a leolvasáshoz
Jól gondolod: ma már szinte mindegyik villanyóra DLMS protokollal
leolvasható. A komolyabb villanyórák (SL7000, ZMG400) kb. 1,5 MByte adatot
tartalmaznak, pl. 15 hónapra visszamenõleg a hóvégi adatok, akár 9 hónapra
visszamenõleg a negyedórás adatok, 500 elemû eseménynapló, tamper és alarm
státuszok, stb. Tartalmaznak belsõ hõfokmérõt és mágneses tér mérõt is.
Hogy ez utóbbi miért van benne, arra a válasz az, hogy kétféle
referencia-megoldás van a mérõknél: az egyik esetben söntön mérik az
áramot, a másik esetben viszont áramváltóval. Ez utóbbi mágneses térrel
mindenképpen befolyásolható. Azon kívül erõs változó mágneses tér minden
vezetékhurokban feszültséget indukál, így elvileg meg lehetne bolondítani a
villanyóra mûködését. Gondolom ezért is van benne mágneses tér mérõ.
Akit jobban érdekel a téma, a honlapomon talál ezt-azt, mert mérõkben
otthon vagyok.
Bye:
Pepe
Mobil:(20)-942-7232 mailto:varsanyi at t-online.hu http://www.varsanyipeter.hu/