[elektro] Kapcstáp vs. földelés
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Thu Apr 21 16:45:10 CEST 2011
Acs Gabor wrote:
> engedélyekkel rendelkezik. A bemenete ugye földeletlen, a földhöz képest
> a kimenő nullája valamilyen (70-80V) AC-n van. Tudtommal ez így szokott
> általában lenni.
Sajnos...
Egyébként féltápon van, azaz 115V AC körül.
> A Vevő azt mondja, hogy ez érintésvédelmileg nem felel meg, mert a
> táplált készülék saját nulláján lévő fém részek csíphetnek.
>
> Mit gondoltok, ez így mennyire helytálló, kell-e és mit lehet tenni? Ha
> úgy döntenek, hogy minden egyes készülék nulláját villanyszerelésileg
> leföldelik, abból lehet-e valami gond, földhurok, akármi?
Szerintem érintésvédelmileg nyilván megfelelő, különben nem lenne
tanúsítvány, viszont tényleg marha idegesítő, főleg mikor nyáron izzadt
testtel matatja az ember, szóval szerintem jobb lenne földelni.
Hogy okoz-e problémát az nektek kell tudni, van-e a készüléknek olyan
pontja ami földelve van, de nem a táp GND-jével egyezik meg, illetve
van-e olyan bemenet/kimenet ami máshol (is) földelve van, és a föld a
viszonyítási pontja.