[elektro] kondi Ws

Horváth Péter justicefriend at freemail.hu
Wed Apr 13 10:55:20 CEST 2011


  2011.04.12. 22:53 keltezéssel, cst írta:
> a 115/230 átkapcsoló is látszik
> http://hpqx.dyndns.org/egyeb/atx_schema_30v_2008_01.jpg
> itt a C6 kondi 470uF 200V -osnak néz ki
>
> ( http://www.centralnet.hu/pipermail/elektro/2008-July/236201.html )
>
> átlagosan 160Voltra töltődve  a kondi 470 * 0.16 * 0.16 / 2 = 6Ws energiát
> tud
> a gyári rajz szerint
>
> ezzel a nagyobb kondival  2200 * 0.16 * 0.16 / 2 = 28,16 Ws lenne
>
> ha az utcában a csupasz drótot a szél összecsapja, nagy szikrázás, de
> az utcai biztosítékot nem csapja le, akkor 200Wattos terhelésnél egy ilyet
> áthidalna ?  saccra 1/10sec kihagyást ?
>
Szerintem az eredeti kondikkal is áthidal min 3 teljes színusz periódus 
kimaradást a max teljesítménynél (ez le van valahol írva az ATX 
specifikációban).
De ritkán megy a táp teljes teljesítménnyel. Nyilván ha több kondi van 
benn akkor többet, viszont bekapcsoláskor kimegy a biztosíték,  
eldurrannak a graetz-diódák stb.
Így mondjuk egy relé átkapcsolást kibír a számítógép, pl amikor az UPS 
beindul, és a relé átkapcsol benne, vagy amikor külföldön átkapcsol 
éjszakai áramra.
Viszont ha az elektromos hálózatban zárlat keletkezik, akkor azonnal 
lekapcsol a megszakító, és csak 1-2 másodperc múlva próbál csak 
bekapcsolni. Ezt nem hidalja át semmilyen kondi.