[elektro] 4-20mA

Horvath Janos winnerbt at fibermail.hu
Tue Apr 12 08:09:48 CEST 2011


Szia!
> nagyon jó kérdések, némelyikre még én sem tudom(kaptam választ).
Így szokott ez lenni :)
> Az RS-232 egyirányú, csak venni kell (9600baud), nem kell leválasztás
> Tápfesz 12 v. 24V
Szóval az RS232 digit cucc össze lehet testelve mondjuk a PLC
tápjával?
Csak azért kérdezősködök ám, mert szoktak érdekes dolgok kisülni.

> A felbontás... Tulajdonképpen egy század pontossággal mérő vízszintezőről
> van szó, vagyis 36.000 a felbontás
Az akkor 16bit DAC minimum.
> az eddigiekkel nincs is gondom mert PIC-el beolvasom a sorost, és az értéket
> egy PWM-re kiteszem, így meg is van az analóg kimenet, viszont a 4-20mA
> előállítása ebből még kérdéses...
Ahogy Gábor írta, vagy nagy lesz a beállási időd vagy pontatlan lesz.
Ilyen felbontásnál a PWM-et hanyagolnám.

> a 4-20-ra vonatkozóan csak annyit kaptam hogy ilyen legyen a kimenet, vagyis
> nem tudom még hogy 2 v. 3 vezetékes, nyelő v. forrás, illetve uni v.
> bipoláris.
Ez azért fontos, mert ha pl. 2-vezetékesnek kell lenni a cuccnak, akkor 
lebegni fog
az egész a (mondjuk) PLC +24V-on lefelé (pozitív testelésű lesz).
És ha ezt összetesteled az adóval, ami közös tápon van a PLC-vel.........

Na, ja, az árat nem is kérdeztem. XTR110 környékén nézz szét a 
Burr-Brown-nál,
van sokféle a családban.

JAni
08:09

> Tibi
>
>
> -----Original Message-----
> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf
> Of Horvath Janos
> Sent: Monday, April 11, 2011 8:37 PM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro] 4-20mA
>
> Szia!
> Ez így egy kicsit kevés adat.
> 1 irányú az RS232? (csak venni kell?)
> A kimenetnek leválasztottnak kell lennie az RS232-től?
> Az áram kijárat 2 vezetékes vagy 3?
> Ha 3, akkor nyelő vagy forrástipusú?
> Mekkora felbontás?
> Mekkora tápfesz van?
> Unipoláris vagy bipoláris áramkimenet kell (egyen vagy váltóáram kell?)
> Meg hasonlók...csak most nem jut több az eszembe.
>
> JAni
> 20:37
>
>> Sziasztok!
>>
>>
>>
>> Jött most egy új megoldandó feladat, amire van már elképzelésem, de
> kíváncsi
>> vagyok milyen más megoldási lehetőségek jutnak eszetekbe.
>>
>>
>>
>> Feladat:
>>
>>
>>
>> -          RS-232-es vonalon bejön egy mért érték (meghatározott
>> intervalumban lévő érték), és ezt az értéket kell 4-20mA-re átalakítani.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Üdv,Tibi
>>
>>
>>
>> -----------------------------------------
>>             elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list