[elektro] aramellatas es talajcsuszas
charles hoss
charles.hoss at gmail.com
Fri Apr 8 14:08:29 CEST 2011
2011/4/8 cst <maguspr at freemail.hu>:
> a TV-ben az egyik riportban volt szó arról, hogy
> az egyik településen talajcsúszás veszélye miatt (löszfal)
> az ottani elektromos szolgáltató lekapcsolta az áramellátást
> az érintett utcákban, bár most ott még nincs katasztrófa
>
> tehat "hosszabb áramtalanság" esetén 50Hz-et igénylő
> ketyerék ( fagyasztóláda, hűtőszekrény, stb ) miatt
> egy akkumulátoros inverteres ketyere mellett naponta
> legalább egyszer pár órára robbanómotoros áramfejlesztővel
> is jó dolog 230V50Hz-et előállítani
>
> a robbanómotoros generátor "méretezésénél" figyelemmel kell lenni
> ( pl. a Honda generátor leírásánál )
> az indítási áramlökésre is, azaz pl. 100VA -es hűtőszekrénykompresszor
> indulásakor 400 - 500VA -rel rángatja meg az áramfejlesztőt
> 3db hűtőszekrény esetén ez akár 1500 - 2000VA -t is jelenthet
> (de csak induláskor)
>
> igenám, de ha 2kW-os generátor kell, és utána lemegy a terhelés
> tartósan 400Wattra, a többi terheletlen, felesleges áramtermelést
> eredményez, itt a "nagyerőművek" terheléshullámzásának
> a logikája szerint kellene eljárni kicsiben
>
> hogyan lehetne megoldani, hogy 3db hűtőszekrénynél lépcsőzetesen
> (egyesével) "beterhelni" a generátort, és csak a harmadik hűtőszekrény
> beindulása után lehessen csak világítani, és amikor már
> "minden megy", a maradék elhasználatlan 230V50Hz -et akkutöltésre
> (lehetőleg maximálisan) is elhasználni ?
pontosan igy ahogy mondod .
beindul a generator , bekapcsolsz egy konnektort es varsz tiz
masodpercet . ha a generator terhelesszabalyzojan azt latod hogy
visszaesett a terheles , akkor bekapcsolod a masodikat , varsz tiz
masodpercet es igy tovabb az osszes csatornan .
en igy csinalnam .
egy pic , par ssr , talan egy reed a terhelesmereshez .
bye
dexter
More information about the Elektro