[elektro] 6-8kW átfolyós vízmelegíto~

GL lgreczi at gmail.com
Sun Sep 26 22:24:54 CEST 2010


Hali,

>> Na meg az adott konnektor dolgait sem árt megnézni, meg a kanócot, ami belemegy.
>> Gondolom a nemkülönösebb odafigyeléssel, tehát "ígyszoktukk"-kal bekötött
>> holmiknál jó, ha nem nagyon van még a 16A sem elérve.

> Mióta ez a sok kínai fos jön, azóta jobb. Sajnos.
> Laza szegecselt kötések, vékony lágy rézlemezek, szaranyozott bevonattal...

> A PC tápkábelekre is rá van írva 10 vagy 16A, de volt már ami 3-tól is
> melegedett...

Lehet rosszabb is :-(
Pár hónapja vettünk tápokat, plusz vettük hozzá a szabvány
műszercsatlakozós tápkábeleket is. Rendes, szokványos kinézet,
elegendő vastag (külső) kábelátmérő, felirat szerint 3x0,75.

A telepítéseknél a sokadik helyen az ügyfél belefutott egy
szakadt kábelbe, azt ki is mérték. Aztán egy másikat is, és sorra
a többit. A védőföldje mindnek szakadt volt, pontosabban a kábel
szétvágása után kiderült, hogy mindössze kéteres a kábel.
Rendben, hogy a tápegységek műanyagdobozosak, ott nem kell, de
mivel pont olyan, mint egy normális kábel és simán lehet telepítve
mondjuk egy pc vagy más fémdobozos cucc mellett, így nem
garantálható, hogy esetleg nem fogják felcserélni a két kábelt,
innentől meg  esetleg rázni fog a ház.
Ha nincs az az a szakadt kábel, lehet, hogy csak akkor derül ki,
amikor baj van. :-(
A visszavitt kábelek helyett cserébe is nagyrészt csak ugyanilyet
tudtak volna adni, de a láthatóan másféle kábelek között is
találtunk egy olyat, aminél fel volt cserélve a földelés az egyik
"meleg" érrel. Aztán ezt is vagy észreveszed elsőre, vagy csak
akkor, ha bedugod a dugót fordítva, és viszi a kismegszakítót. :-(

Azt hiszem lehet még ilyen kábel máshol, másnál is, legyetek
óvatosak! :-(
 Mi azóta a nem tutti helyekről beszerzett kábelt
kimérjük, ha százat kell, akkor százat mérünk ki. :-(
Az ügyfélnél már így is mi vesztettünk a jóhírünkből   :-(



More information about the Elektro mailing list