[elektro] 6-8kW átfolyós vízmelegíto"

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Sun Sep 26 10:57:24 CEST 2010


gyapo wrote:
>> Minek kell A~?ramlA~?st A~(c)rzA~(c)kelni? Nem elA~(c)g hA*'fokot mA~(c)rni?
> 
> Mert akkor zart csap mellett is melegitene a vizet a beallitott hofokra.

Szerintem jó a hőmérés.
A cirkóban itt is úgy van megoldva az elsőbbségi HMV kapcsolás, hogy a 
_bejövő_ oldalon érzékeli a hőfokot (38 fokra van beállítva). Ha áramlik 
a víz, akkor az biztosan hidegebb, ha nem áramlik, akkor fel fogja 
fűteni ez fölé, és ebből tudja hogy nincs HMV igény.

Ez átfolyós rendszernél is működik, de mivel nincs akkora hőtároló 
tömeg, rövidebbek az idők. Kellően közel legyen a hőkapcsoló a fűtéshez, 
hogy ha megáll az áramlás, hamar visszamelegedjen a kikapcsolási 
hőfokra. Emellett természetesen legyen benne egy másik termosztát 
vízforralás esetére is.

Sőt, ha már barkácsolási kedved van, akkor hőmérés a kilépő oldalon, és 
PI szabályzóval, fázishasítással szabályozhatnád a fűtést is. :-)

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))



More information about the Elektro mailing list