[elektro] Behatolási mélység ből ellenállás számítása

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Sep 8 11:49:52 CEST 2010


Kovács András wrote:

> Ez egészen biztosan így van. A kevés tapasztalatom is azt mutatja,
> hogy az a legjobb, ha nem sodrom össze egyáltalán.

Nem jól teszed. Az összesodrásnak az a célja, hogy minden huzal kb ugyanolyan 
pozícióban legyen, ne legyenek köztük különbségek, ne fordulhasson elő, hogy a 
sok paralell huzalból egyesek töredékáramot visznek az átlagból, mások meg 
kiégnek onnan, anyira túl vannak terhelve.

Pl ha nagyfrekis trafó készül, aminek van primer meg szekunder tekercse, akkor a 
szórási fluxus a kettő között halad, ha van terhelés. Akár próbamenetekkel 
megmérhető, hogy egész más menetfesz van mondjuk a primernek a szekunderhez 
közeli részén, mint egy attól távolabbin.

Sőt, még hallható is 50Hz-es trafóknál, hogy a vas jobban zúg terhelésnél. 
Azért, mert a vasközeli primer menetekben nagyobb lesz a fesz, azaz nagyobb a 
vasban is a fluxus, akár túl is lehet gerjeszteni, ha már eleve spiccen volt. 
Közben semmit nem változott a fesz ugye a hálózaton, a primer átlagmenetfesz se, 
mert a menetszám is ugyanaz, csak a szekunderközeli menetekben csökkent a 
menetfesz.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list