[elektro] Hőszivattyú
Tóth Péter
toth.peter at tilonasec.hu
Fri Sep 3 11:25:24 CEST 2010
2010. 09. 02. 18:36 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Ezt elszámoltad.
> 50 liter 20-->60 fokra, az 50*40*4,2=8400kJ hő.
> Ha ezt elosztom 2kW-tal, akkor 4200s=1,17 óra jön ki. :-) Belevéve a veszteséget
> is, mondjuk másfél max.
Valóban, köszi!
> Ha vákuumcsöves a napkollektor, és 2kW-os, az jó eséllyel kemény fagyban is
> forró vizet képes csinálni egy nem csak 50 literes bojlerben, ha süt a nap, és
> jól van tájolva.
Na ez az, amit nem tudok, mivel nem volt még közöm vákuumcsöves
napkollektortól. Télen nem feltételeznék 10%-nál nagyobb teljesítményt.
> Ott rontod el a gondolatmenetet, hogy ha van egy 2kW-os hőforrásod, az után mire
> mész egy 2-300W-os hőszivattyúval?
Mivel 10%-ot feltételezek a kollektortól, így a hőszivattyút sem
gondoltam volna nagyobbnak.
Lehet, hogy tükrökkel jobb hatásfokot lehet elérni, még az sincs
elvetve, amúgy is kelleni fog a stirling motorhoz.
A hőszivattyút azért találtam ki, hogy ha a napkollektor a tartály 20-25
fokos vizét csak 30-35 fokra tudja felmelegíteni, akkor majd a
hőszivattyú ebből a hőkülönbségből csinál 40-60 fokosat, képességeitől
függően. Esetleg, ha adok neki földből hidegebb vizet és azt melegíti
fel, talán nagyobb hőkülönbséget tudok átpumpálni a tartályba.
ToPe