vajk fekete wrote:
> ezt ertem, hogy akar kulonmert akar nem kulonmert cucc lehet fixen
> kotott es 20A-s. mert ugye 16A-nal nagyobb haztartasi konnektor nincs.
Annak viszont nincs akadálya, hogy a 20A után legyenek még kismegszakítók. :-)
Nem ismerem ezt az egybecuccot, csak spekuláltam.
Amúgy a normál fireléknél az, hogy hány amperes, nem azt jelenti, hogy akkorát
tud megszakítani, hanem termikusan azt az áramot bírja. Ha pl fellép egy
hibaáram, ami sokkal nagyobb, mint a névleges árama, de nem old le a
kismegszakító, mert annyira nem nagy, meg fogja tudni szakítani. Belülről még
nem néztem, zárlati áramra (ívoltó lemezek) valószínűleg nincs felkészítve. De
azért egy-két alkalommal azt is jó eséllyel megszakítaná. (Persze a fázisok
közti, vagy fázis-nulla zárlatra nem reagálna, azt csak el kell viselnie, és el
is viselnik ezek.)
hjozsi