[elektro] pic 24 rtcc+lprc
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Wed Sep 1 13:40:01 CEST 2010
Ha ilyet szeretnél csinálni... hasonlóan kell megoldani mint az RTC áramkörök digitális hitelesítését. Ezeknél percenként max.+-128 vagy +-64 módosítják a számláló értékét, 128/(32768*60) = +-65ppm korrekció érhető el, 0.5ppm beállítási pontosság mellett.
Esetedben a +-15% és a maximális számlálás módosítás 32768, ami elérhető minden 6. másodpercben módosítod a számlálót, max.+-32768 / 6*32668 = 16.6% átfogás és minimális állítási érték 1/.... = 5ppm ennél jobban nem tudod beállítáni, ez napi 0.5 sec pontatlanságig tudod behúzni az órát.
A belső RC osc. lowpower müködtetésre való, de a hömérséklet fűggését nem adják meg, szerintem a 5ppm sokkal nagyobb....
Balogh Antal <balogh.antal at indamail.hu> írta:
> Sziasztok ! PIC24FJ64GB002-ben a RTCC próbálgatom. Ha belső LPRC oszcilátorról hajtom (31 khz) késik kb 10 %-ot. Jogosan hiszen 32768 hz kvarcrol illene járatni , kvarcal kb. +4 sec/nap kalibrálás nélkül. Van e valami valami regiszrer ahol 31khz-re lehet okosítani az RTCC-t? Mert én nem találtam. Naponta több mint 2 óra késés az nem igazán jó. Az LPRC 31khz-s oszcilátor adatlap 316.oldal +-15%. Ha nincs rá valami egyszerű mod igazán nincs sok értelme LPRC -ről hajtani az RTCC-t. Esetleg 9 percenként programból adni egy plusz percet. A cuccos néhány naponta PC-re csatlakozna amikor frissülne az óra. Ezért volt ez a gondolat hogy az óra menjen LPRC-ről. Nem a kvarcot sajnálom hanem az IO-kat. Van e valakinek valami ötlete ? Ha nem lesz sortörés bocs erről a gépről a listára nem szokot lenni :-( Balogh Antal>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]