[elektro] ATX táp és áramvédő

umnyo umnyo at freemail.hu
Wed Sep 1 13:23:27 CEST 2010



>"A hibaáramrelékre két áramerősség van ráírva, a leoldási hibaáram, ez most 30 mA és a 
>maximális üzemi áram, mondjuk 6A. Sajnos nem tudom ez utóbbi mit is jelent, efölött nem illik 
>terhelni mert árt neki, vagy ez ellen is védi magát mint kismegszakító? Ha van ilyen funkciója, 
>lehet, csupán ez kezdett működni. Az más kérdés, ha eddig jó volt mi változott? Az elkó nem 
>valószínű, hogy nagyobb lett. Lehet, hogy van a tápban NTC a bekapcsolási áramlökés 
>korlátozására és ez zárlatosra égett."

>Ezen funkciója az áramvédőnek 30A-es, és ráadásul utána van egy 16A-es kismegszakító.

>
>"Lecsatlakoznék minden távoli eszközzel a gépről, modem, router,nyomtató stb. 
>Ellenőrizném, hogy a gép szigetelőn álljon, ne érjen víz, fűtés stb. szerelvényhez. 
>Kipróbálnám így leveri-e. tegyük fel, hogy igen. "

>Ezek megtörténtek már, és igen, leveri.

> 

>"Ja és mindenek előtt egy ellenállsmérést megér a ház és betáppontok (villásdugó) között, ha van 
>mérhető átvezetés az biztosan hiba, ha nincs, lehet, hogy csak kisfeszültségen nem jön elő."

>Sima multiméterrel nem mértem átvezetés.

>Attila


More information about the Elektro mailing list