[elektro] IEC 62056-61 vagy IEC 62056-21

Varsanyi Peter varsanyi at t-online.hu
Sun Oct 17 10:18:04 CEST 2010



                 Szia András!



>Nincs meg valakinek a fenti szabvany?

Elvileg nehezen fogod megtalálni, mert ez a DLMS kommunikáció szabványa, 
amihez millós éves tagdíj ellenében lehet csatlakozni. 
<http://dlms.com/>  Ezen a honlapon a kivonatokat megtalálod, kb. látni 
fogod, hogy nem egy sétagalopp protokoll.


>Van egy ACE3000 type 260 fogyasztasmero ora es az ez altal mert
>ertekeket kellene loggolni bizonyos idonkent egy szamitogeppel. Sajnos
>napi leolvasas nem eleg, legalabbb masodperces loggolas kellene.
>Cel, hogy ez alapjan lemerheto legyen a napszakonkenti teljesitmenyigeny.

Többszörösen is hibás az elgondolás... A DLMS szabványleírásából a 6.0-ás 
kb. 1300 oldal, a mostani asszem a 10. kiadás. Ez ráadásul csak egy 
"csontváz", semmit sem definiál a mérõ-specifikus dolgokból, tehát ahhoz a 
mérõknek kéne a programozási leírása, ami kb. a bölcsek köve, úgy vigyáznak 
rá. Esélytelen...

Ráadásul a DLMS kommunikáció több szintû, a MAC layer alatt ott csücsül az 
LLC layer, ami alatt az OBIS kódok alapján történõ címzés Short Name vagy 
Logical Name addressing-el. Én annó egy mérõ DLMS kommunikációját a 
szükséges doksik birtokában 3 hónap alatt értettem meg, és ezzel rögtön 
elnyertem az évek óta betöltetlen állást: DLMS szakértõ vagyok. :-) Ennek 
ellenére mivel nem ismerem az ACE3000 MAC és LLC login passwordjeit, nem 
merném állítani, hogy ki tudnám olvasni.

Harmadrészt a mérõ lomha kommunikációja miatt a másodperces leolvasás kb. a 
lehetetlen kategória! Viszont jó hír, hogy a mérõ tárolja a negyedórás 
terhelési görbét 9 hónapra visszamenõleg, tehát egyszerûen a Load Profile 
objektumot kell kiolvasnod utólag. Plusz még kb. ezernyi más paramétert, 
összesen kb. 1,5 MByte méretben. (Maximumok, minimumok, szögek, hibák, stb.)


>Kulon teljesitmeny merot nem szeretnenek beszerelni. PC meg mar amugy is
>van a helysegben. Csak valami uC-s valamit kellene osszedobnom ami
>kilvassa az orat.

Nem károgó vészmadár akarok lenni, de ha így meg tudod csinálni, akkor 
szerintem rögtön pályázz meg valami nagyon komoly programozói állást...
Én két dolgot próbálnék meg a helyedben:

Az ACE3000-t nem ismerem, csak az ACE5000-t láttam, de azzal sem 
foglalkoztam komolyabban. Így nem tudom, van-e benne IEC 61107 szerinti 
protokoll is, ill. optikai fej az elején. Ha van, akkor optikai fejjel 
300,7E1 protokollal küldd ki neki a /!?<CR><LF> parancsot. Ha válaszol rá, 
szerencséd van, és szöveges formában kilöki Neked a fõbb paramétereket. Azt 
már fel tudod dolgozni, bár terhelési görbét ilyen módon nem tudsz 
kinyerni. A másik megoldás, hogy kéred, hogy a mérõ adja ki a tarifa 
impulzusokat a kimenetein, és ott egy akármilyen proci számolhatja Neked a 
teljesítmányt, akár másodpercenként is. Megjegyzem, 15 másodpercnél 
rövidebb intervallumról még nem hallottam, az is csak az ún. mérlegköri 
szabályzásoknál van, ahol MW-okat kell szabályozni kW pontosan.

Mindazonáltal nem véletlen, hogy szinte mindenki kalapsínes 
impulzuskimenetû mérõt köt a fogyasztásmérõ után, mert annak legalább van 
doksija, a mérõknek meg kb. semmi...

Ha nagyon nem boldogulsz, keress meg nyugodtan, de elõre mondom, hogy egy 
ilyen fejlesztés nem ötperces munka, így az árban is csak úgy röpködnek a 
nullák! Most dolgozom egy low-cost megoldáson, de abból idén már nem lesz 
termék. De pl. az is impulzus-kimenetre csatlakozik, mert az az egyszerûbb.

Bye:

Pepe (20)-942-7232



More information about the Elektro mailing list