[elektro] DIN-sínes áram és feszültségmérő műszer
Papp Zoltán
zombi at c2.hu
Fri Oct 15 02:11:07 CEST 2010
2010.10.14. 21:49:31 dátumon May Károly <k.m-controller at chello.hu> írta:
>>> Alapvető hiba, hogy kijön a rétre a zöreg villanyszerelő-bácsi, és beköti
>>> a DAF-csonkot, és jól felcseréli az egyik fázist a nullával.
> Na most ekkor a másik két fázison szépen vonali feszültség jelenik meg, ami
> szereti megenni vacsorára a digit keverőket, erősítőket, stb.
> Szóval bekapcsolás előtt kell egy ellenőrzés, hogy mind a három fázison
> fázisfeszültség jön-e. Igaz, ez még nem mondja meg, hogy van-e nullapont,
> azt csak terheléssel lehetne kiszúrni, esetleg nulla-védőföld között egy
> ellenállásméréssel. Erre még nincs ötletem, hogy lehetne egyszerűen,
> automatikusan ellenőrizni, hogy megvan-e a nulla-potenciálom. (ha valakinek
> van, szóljon)
>>>
> Virtuális "O", három ellenállással és a valos "O" közötti szint figyelése?
Szia!
Az ötlet nem rossz, de nem kell külön figyelnem a virtuális nullapontot, mivel a rendszerem leegyszerűsítve úgyis így néz ki:
Betáp -> 3db fázis fesz.mérő -> főkapcsoló -> terhelés
A 3db fesz.mérő, 450V méréshatárral úgyis a kapcsoló előtt van, hogy ellenőrizzem, nincs-e véletlenül vonali fesz. fázis helyett.
Na most, ha a fesz.mérőkkel párhuzamosan beteszek mondjuk 220k, 330k, 470k ellenállásokat és nincs meg a nullám, akkor ez az aszimmetrikus terhelés elhúzza a fázisokat, így a 3db 230V körüli értékek helyett eléggé össze-vissza értékeket fogok látni.
Ha megvan a nullám, akkor rendben lesznek a fázis-feszültségek.
Így tényleg csak azt kell figyelnie a "júzer"-nek, hogy megvan-e a 3x230V. Ha nem valami ilyesmit lát, akkor gubanc van, és nem kapcsolja be a főkapcsolót.
Persze lehet még tovább-bonyolítani, de nem biztos, hogy kell.
Köszi az ötletet!
Üdv
--
Papp Zoltán
OneWay Electronics Kft
Hangszerviz
szkájp: oneway[aláhúzás]papp[aláhúzás]zoltan