[elektro] DIN-sínes áram és feszültségmérő műszer
Bali Zoltan
eltexto at freemail.hu
Wed Oct 13 17:01:05 CEST 2010
Hali!
>régen minden villanyszerelő ládájában volt, mert nem a müszer drága volt, két foglalat és izzó mindig akadt.
Hát, igen, ennek is megvan az előnye (két izzó sorbakötve) , mert
egyszerre nem ég ki
két izzó és ezzel zárlatot csinálva. Viszont nálunk is ezt használták a
villanyászok 2x 15W E14.
Sajna kicserélték 24V-osra, mert vezérlést javítottak vele és
elfelejtették visszacserélni.
Akkorát szólt amikor tesztelt vele két fázis között a 630A-re
biztosított sínen, hogy
fél percig csönd lett számomra a zajos terembe. Elég jól megégett, de
hálistennek
nem lett maradandó nyoma.
Üdv. Zoli
2010. 10. 13. 15:22 keltezéssel, hg12345 írta:
> A megoldás jó régi, de üzembiztos :-)
>
> Nulla potenciál meglétének ellenörzésére a két sorbakötött 15W... 60W izzó az igazi. (két egyforma teljesítményüt kell sorba kötni!!!!).
> Müködése:
> Fázis-fázis : jól világit
> Fázis-nulla : csak épp hogy világit.
> A terhelés gyárilag meoldott :-)
>
> Globálisan sokat felejt az elektronos szakma, ez régen minden villanyszerelő ládájában volt, mert nem a müszer drága volt, két foglalat és izzó mindig akadt.
>
> "Papp Zoltán"<zombi at c2.hu> írta:
>
>> 2010.10.12. 09:13:55 dátumon vajk fekete<halaloszto at yahoo.co.uk> írta:>
>>
>> es ki fogja bamulni? es ha latja hogy lekonyult, mit csinal? lefotozza?>
>>
>>>
>> erre inkabb valami adatgyujto cucc kellene, nem?>
>>
>>>
>> vajk>
>>
>>
>>
> Hali!>
>
>>
> Az ok alapvetően nagyon egyszerű, mobil hangosító cucc elé kell egy betápszekrény és ebbe kell műszer.>
>
>>
> Alapvető hiba, hogy kijön a rétre a zöreg villanyszerelő-bácsi, és beköti a DAF-csonkot, és jól felcseréli az egyik fázist a nullával.>
> Na most ekkor a másik két fázison szépen vonali feszültség jelenik meg, ami szereti megenni vacsorára a digit keverőket, erősítőket, stb.>
> Szóval bekapcsolás előtt kell egy ellenőrzés, hogy mind a három fázison fázisfeszültség jön-e. Igaz, ez még nem mondja meg, hogy van-e nullapont, azt csak terheléssel lehetne kiszúrni, esetleg nulla-védőföld között egy ellenállásméréssel. Erre még nincs ötletem, hogy lehetne egyszerűen, automatikusan ellenőrizni, hogy megvan-e a nulla-potenciálom. (ha valakinek van, szóljon)>
>
>>
> Ha ez OK, és bekapcsolják a rendszert, néha ellenőrizni kell, megvan-e az elegendő feszültség, ill. nem lépjük-e túl a max. megengedett áramot.>
>
>>
> Úgy gondoltam erre a legegyszerűbb 3db fesz.mérő és 3db árammérő, akár analóg, akár digitális kivitelben.>
>
>>
> Szóval ha minden ok, akkor senki sem nézegeti, de bekapcsolás előtt mindenképpen, ill. ha para van, ez az elsődleges ellenőrző pont.>
>
>>
> Tudom, hogy létezik komplett 3-fázisú mérőegység, ami még loggolja is a fogyasztást is, minimum/maximum értékeket, stb, de egyrészt az drága (min. 50-60eFt), továbbá itt nagyon egyszerű eszközt kell előállítani, amit nem kell nyomogatni, és az egyszerű road-ember is megérti, és tud döntést hozni, hogy bekapcsoljam-e a főkapcsolót, vagy ne.>
>
>>
> Na most ennek bele kellene férni 10-15eFt nettóba. Ezért gondoltam olcsó műszerekre.>
>
>>
>>
> A DIN-sín már csak azért jött elő, hogy akkor ne kelljen külön műszert beépíteni, mert ha már amúgy is lesz valamennyi modul hely a készülékben, akkor lesz benne még pár, és így akár opcionálisan is lehet benne műszer vagy nem. Gondoltam, hátha csinált már valaki függőleges skálázású, egyszerű mutatós műszert.>
>
>>
> Üdv>
>
>>
> -- >
> Papp Zoltán>
> OneWay Electronics Kft>
> Hangszerviz>
> szkájp: oneway[aláhúzás]papp[aláhúzás]zoltan>
>
>>
> ---
>
More information about the Elektro