[elektro] KONDI

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Thu Oct 7 12:58:50 CEST 2010


Hi, nem az első átütés a lényeges, hanem többi :-) ha nem öngyógyuló, akkor azok már lényegesen alacsonyabb feszültségen ütnek át. Általában nagy feszültségű kondik esetén 25-40% a gyártó biztonsági feszültség tartalék, de ezt nem szokás kihasználni.
Amúgy ezek a feszültség értékek picik a hálózaton terjedő 5-20KV dirac tűkhőz képest. Egy KR kikapcsolásakor a tekercs két vége között a 20KV könnyen mérhető megfelelő szkoppal, általában ezek ellen védenek a szürők.

jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
>Balogh Antal wrote:>
>  Sziasztok !   Van egy hálózati szűrőbenvan 3db.  PHE820E tipusú>
> 470nF 300V(hullámvonal) X2 kondi és szerepel rajta 250VAC is. Ami>
>          valami villám miatt elpukkantak.>
> https://www.distrelec.de/ishop/Datasheets/azPHE820_dat_e.pdf Ezen>
> kondi helyet vajon berekhatok e egy 470nf-630V-  kondit Remix>
> C243-as?>
>
Simán, semmi baj nem lesz tőle. Áramban biztos bírja, a nagyfesz tűréséről nem >
tudok sokat mondani. Illetve annyit, hogy próbáltam már 250VAC 1uF-os kondit >
átütni, valami 3kV-on történt az első átütés. Na de egy 630V-os wima ennél >
többet bír.>
>
hjozsi >
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list