[elektro] Fesz. impulzus, fenycsogyujto KO
Varsanyi Peter
varsanyi at t-online.hu
Fri Nov 26 18:13:57 CET 2010
Sziasztok!
>Amirol nincs még infóm, hogy a varisztor milyen gyorsan "éled fel".
>Aszondod, hogy lassú. Hát biztos, ha mondod, de nem ártana valamivel
>alátámasztani.
Korrigálom magam: ahogy már mások is írták, a varisztor nem lassú, hanem
nagy a kapacitása. Nem úgy, mint az én agyamnak, ami néha felcserél
dolgokat. :-) A varisztor valóban nanosec-es tartományban szólal meg, de a
kapocsfeszültsége nagyon magas, ha nagy áramokat vezet le, ezért nem lehet
csak önmagában nagy energiák elvezetésére felhasználni; ezért kell a III.
fokozat, a finomvédelem utána.
Asszem Te kérdezted, hogy látott-e már valaki varisztort leégni. Nos,
láttam; a készülékben lévõ, kb. 14 mm-es varisztor az egyik sarkán átütött,
és apró vörös pötty formájában égett; ahol égett, ott felhevítette maga
körül az anyagot, ami ettõl vezetõvé vált, és az is vezetni és melegedni
kezdett. Így szépen apránként az egész elégett a normál hálózati feszültség
hatására. Érdekes volt, hogy a biztit közben nem verte le, tehát nem egy
"zárlatba megyek" típusú volt a felhevülése, hanem nagyon is sunyi. Az
égése amúgy több perces folyamat volt, és nagyon "érdekes": sercegett,
füstölt, stb...
Amit én eddig szétszedtem gyári túlfesz-védõt - volt köztük még 20/24 kV-os
hálózati túlfesz-védõ is - abban mind volt valami trükkös megoldás, ami a
melegedés hatására bontotta az áramkört, és jelzett valami kapcsolóval vagy
optikai megoldással. A legtrükkösebb pl. egy fénysorompót szakított meg,
így egyetlen érzékelõvel egy kalapsín-hossznyi védõeszközt tudtál egyszerre
figyelni.
>Lehet, hogy a varisztor is óriási feszekkel reagál az áram gyors
>megjelenésére, ezt is ki kellene mérni valahogy. Adatot nem láttam rá.
Dehn+Söhne 2004-es kiadványában van egy rajz róla; sajnos a neten nem
találom sehol, így nem tudom megmutatni. Mindenesetre egy 280V-os varisztor
az ebben közölt adatlapja szerint 10A-nél 600 V körül, 100A-nél 800V körül,
10kA-nél 2000V körül mûködik. Magyarul már 10A-es levezetési áram esetén is
sz at rt se véd, mert 500V felett az elektronikáknak már általában annyi...
Persze ez is gondolom méretfüggõ, de valami oka csak van annak, hogy
mindenki ugyanúgy építi fel a villám- és túlfeszültség-védelmi rendszerét.
(OBO, Dehn, Phoenix Contact, hogy csak a nagyobbakat említsem.) A bika
méretû varisztorokat én eddig csak snubber hálózatokban láttam
felhasználni, pl. GTO tirisztorok snubber hálózatában. Ott tényleg
"disszipálni" kell, és ha zárlatba megy, általában nem okoz tüzet.
>Én meg aszondom továbbra is, hogy ha csak kisebb energiákra számítunk
>netán, akkor varisztorokat el lehet helyezni nagyon sok helyre is, amivel
>a bármilyen módon bejutott kisebb energiájú pulzákat el lehet nyeletni.
>Ebben benne lehetnek a közelben direktbe valahova bevágott villám okozta
>indukált feszek is. Ezeknek már valóban kicsi az energiájuk.
Sajnos téves. Asszem haladóhullám a jelenség neve, sõt még pont Tesla
idejében volt egy nagy vihart kavart ügy, miszerint valamelyik akkortájt
megnyitott földalatti trafója mélyen a föld alatt leégett, villámcsapás
miatt. Senki sem értette, hogy a több kilométerre lévõ alagút végébõl
hogyan jutott el oda a villám; ekkor kezdtek el foglalkozni a
haladóhullámokkal.
>>Csak egyetlen jellemzõ
>>adat: egy villám becsapásakor egy méter vezetéken kb. 1200-2000V
>>feszültség "esik" annak induktív ellenállása miatt a hirtelen
>>feszültség-lökéstõl.
>Nem írtad oda, hogy közvetlen villámcsapáskor. Különben elég túlzónak
>érzem az adatot.
A hivatalos villámvédelmi szabványok szerint 1,5 km a villám veszélyzóna
határa, ezen belül 100 méteren belül 11.000 V/m az irányadó villamos
erõtér, és 2000V a szabvány szerint az 1 méter vezetékben indukálódó
feszültség; ez a számításoknál figyelembe veendõ érték. Ezért nem is írtam
oda, hogy közvetlen villámcsapáskor. Persze mindenki máshogy számol, ezért
láttam már 1000-tõl 2400-ig terjedõ értéket.
Csak érdekességképpen: az IEC1024/IEC1312/DIN VDE 0675 szerint az
elsõdleges villámvédelmi zónában (egyszerûbben fogalmazva: ahova a villám
odacsaphat) a méretezést 200 kA/usec áramfelfutásra kell méretezni. Itt egy
méter egyenes vezeték 1,6 uH öninduktivitásával számolva is 100+ kV
nagyságrendû feszek is vannak. A szabványos villám-vizsgálati lefutási
görbék meg 1,2/50 usec, 8/20 usec ill. 10/350 usec. Lehet számolgatni;
brutális értékek jönnek ki... Nem véletlen, hogy az egész villámvédelem meg
túlfeszültségvédelem axiómaként kezelt sarokszámokon nyugszik: a
szabványban megengedett valószínûségek, meg extrémnek tûnõ iránymutató
értékek vannak - elvégre ha leég egy olajfinomító, akkor nem lehet azt
mondani, hogy "bocs gyerekek, de ez kicsit nagyobb volt, mint amire
gondoltam..."
Kapcsolási zavarfeszültségek esetén amúgy az 5/50 nsec (!) az irányadó
alak; a DIN VDE 0843 4. fejezete foglalkozik vele. De ez már inkább az EMC
világa, ami szintén a feketemágia egyik formája. (Mondom ezt két, elsõre is
sikeres EMC tesztvizsgálat után...) Itt is meg KELL felelni bizonyos
elõírásoknak; ha ez rendben, a készülék átment; akkor is, ha öt perc múlva
kinyiffan. De ha nem felelsz meg nekik, akkor bukta; pedig lehet, hogy már
ötezer kütyüd megy az országban minden gond nélkül...
>>2. Gyakoribb eset, hogy ha forgásban lévõ motorok is vannak, akkor
>>azok a gerjesztés kikapcsolásakor a remanens (maradék)
>>mágnesezettségük miatt kvázi generátorként visszatáplálnak a
>>hálózatra.
>Ez viszont teljesen téves, semmiféle ilyen másodperces
>energiavisszatáplálás nincs aszinkron motoroknál. Ha lenne, igen vad
>dolgokat lehetne tapasztalni. Pl van egy nagy motor, meg vannak
>izzólámpák, kicsik. Lekapcsolom a hálózatot, pl lenyomom a kismegszakítót,
>akkor kiégnek az izzók, mert a motor nyomja a delejt, mint állat? Nagyon
>nem így van. Nem tudom, ezt honnan vetted.
Most lehet, hogy egy világ omlik össze Benned, de megtörtént! Gyékényesen,
egy kavicsmosóban rendszeresen eljátszotta ezt a rendszer; ha csak egy
fázis ment ki, és nem villámcsapás miatt, akkor bizony néha még az izzók is
durrantak egy nagyot szinte mindig; és nem villám miatt! Akkor készítettem
egy feszültség-figyelõ elektronikát, ami folyton monitorozta a három
fázist, és ha bármelyik a -10/+15% -on kívül ment, letárolta a -0,8 - +3,2
sec közötti hullámformát. Abban asszem 630-680V-os csúcsfeszültségû,
csökkenõ frekvenciájú agyalágyult jelalakok voltak. Ebbõl kombináltam ki,
hogy csak a lelassuló villanymotorok lehetnek a ludasak. De hogy hogyan,
azt Neked én be nem bizonyítom semmiféle módszerrel! De miután megvariáltuk
a rendszert, azóta nem durrognak ki. Ha a mérési fájlt megtalálom,
agyalhatsz rajta, mi okozhatja... Én nem tudtam jobb magyarázatot kiagyalni
rá - egyszerûen nem értek ennyire a motorokhoz. Ott MW-os csúszógyûrûs
motorok is voltak; nekem azok magasak, mert nincs bennük egy árva
processzor sem a több száz kiló réz alatt. :-)
>Állandómágneses, tehát szinkrongép képes lehet ilyesmire, de ha az motor
>üzemben muködik, az se fog túlfeszt generálni, hiszen a belso fesze a
>különféle fesz-esések miatt kisebb a hálózatinál, tehát ha átmegy egy
>lekapcsolás miatt generátorba, akkor csak kisebb feszt fog produkálni.
Csak közben mi garantálja, hogy a csillagpont fixen marad? Ez a gáz, hogy
asszimetrikus lesz az egész! Épp csak hurkok nem voltak a mért görbéken...
Ezek a fénycsõgyújtók meg fázis-nulla közé vannak kötve, így annyi is nekik!
Mondom mégegyszer: nem akarok errõl a témáról vitatkozni, mert bár részt
vettem egy egész napos fejtágítón, nem ez a fõ profilom, inkább csak régóta
érdekel erõs Teslás vonatkozásai miatt. Két személyes tapasztalatom volt: a
tranziens túlfeszültségek, meg a szépen égõ varisztor. Azóta ezek tudatában
tervezek; néha kicsit fölé is, mint az normális lenne. Igaz, amit eddig
kiadtam a kezembõl, az villám miatt még nem ment tönkre egy sem!
Bye:
Pepe
More information about the Elektro
mailing list