[elektro] Fesz. impulzus, fenycsogyujto KO
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Tue Nov 23 22:15:26 CET 2010
a datasheeteket nezegetve a 390-es nevu az, ami 250Veff ac-tol tuti nem vezet,
es tipikusan 390V-nal vezet.
vajk
________________________________
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro at tesla.hu
Sent: Tue, 23 November, 2010 22:11:47
Subject: Re: [elektro] Fesz. impulzus, fenycsogyujto KO
vajk fekete wrote:
> akkor ezek kozul melyikbol kell vegyek egy marekkal??
>
> http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=varisztor&ls=20&sm=2
Lehet, hogy bénán nézem, de mintha egy se 270V-os lenne.
Különben igen, alkalmas tipusból lehet venni egy marékkal.
> es akkor tehetek minden konnektor hata moge egyet, meg a
> lakaselosztoba 6-ot parhuzamosan?
Legalábbis én is ilyesmin töröm a fejem, de elotte szkóppal megnézem majd
mindet, és kiválogatom az azonos letörési feszueket.
Két okból kell (legalábbis nekem):
- Az egyik, hogy amikor mérek valami dögöt, ami túlterheli a hálózatot, ezért
lever a betáp kismegszakító, akkor a dögben rejlo energiát nyelje le.
- a másik, a húzósabb meg a villám. Akkor lehet - szerintem - hatásos ez a
varisztorosdi, ha az utcán korbácsba fogott, szigetelt kanócok mennek, nem pedig
önálló, egymástól távolabb meno, csupasz huzalok. Ugyanis a korbácsba fogott
kábeleknél a villám tutira a nullába fog beleverni, és ha át is ég a
fázisvezetok szigetelése, akkor is a becsapódási ponton lesz ívbol zárlat. Ezért
leginkább viszonylag kisenergiájú és nem túl nagy feszu tüske jöhet létre a
fázis-nulla között. Ilyen helyen ezért jó eséllyel a készülékek egy pár marék
varisztor szanaszét történo alkalmas elhelyezésével még a villámcsapásoktól is
megvédheto.
Beindukált löketektol lehet, hogy a védovezeto és a nulla közé is kéne
rakosgatni valami kisebb feszu, de nagyobb áramú példányokból. De ezt még át
kell gondolni.
hjozsi
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro