[elektro] Fesz. impulzus, fenycsogyujto KO
Szali Sandor
szali.sandor at gmail.com
Tue Nov 23 15:27:55 CET 2010
Haver az uzemeben megoldotta, hogy kapcsolo orakkal ha reggeli, ebedido stb.
van, akkor a 40-50kW teljesitmenyt paff lekapcsolja.
Tobb kilometer vezetekezes van az uzemben, gondolom lagyul a halozat, es
valszeg nagy impulzusok kusznak mindenfele.
30db elektronikus fenycsogyujto ment mar tonkre, es nehany varrogep
elektronika.
Hogyan kellene nekiallni a vedelemnek? mindenhova ilyen olcso kis
tulfeszvedos elosztokat rakni?
Mik a tapasztalatok az elszallt [asszem Trakis] fenycsogyujtokkal?
javithatok azok?
Meg nem hozott egyet se, mondjuk azt se tudom nincs-e kiontve.
More information about the Elektro