[elektro] AC az érzékelőn

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Thu Nov 18 07:03:10 CET 2010



vfx <info at vfx.hu> írta:
>Hali!>
>
> Tudom nem hőtechnikailag ront a helyzeten, de zsugorcsővet huzzál és melegítsél az érzékelőre. >
>
Ezt javasoltam én is, de a megrendelő egyenlőre nem preferálja...>
>
> Milyen felbontást használsz és mivel dolgozod fel a jelet. Sajnos a legtöbb S/D közvetlen >
>
AD7792 fogadja, közvetlen. A PT1000 adott volt nem én választottam.>
Adják a kütyühöz. Ha engem kérdeznek én Dallas 1-wire cuccost raktam>
volna be (mint ahogy jelenleg is ez hidalja át a problémát). Csak jó>
volna megoldani a PT1000-t is hamáregyszer felvetődött a dolog.>

Pont erről írtam, ipari környezetben közvetlen bekötéssel használni nagyon veszélyes, a legkisebb problémára tönkremegy (más bekötéssel meg nem lehet).

Nézd meg az érzékelő átvezetését, biztos van. 
-a, plusz szigetelés az érzékelön
-b, a dugasztápot csereéld ki trafósra
-c, más feldolgozó áramkört kell használni


 
 
>
>
ÜDV. VFX.>
http://www.vfx.hu>
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>



More information about the Elektro mailing list