[elektro] AC az érzékelõn

vfx info at vfx.hu
Tue Nov 16 20:18:18 CET 2010


Hali!

> Egy kérdés, mit jelent hogy felrobban a teteje? (az IC-nek, vagy a mértjel teteje lesz zajos?)

Szó szerint lerepült az IC teteje és izzik az IC belseje.

Lehet, hogy nem jól írtam le a problémámat. A táp olyan amilyen. A
kütyüm, nincs földelve, csak a táp GND és +12V megy be a panelre. A
PT1000 fém háza nincs galvanikusan kötve sehová, ohmmérõvel >10Mohm a
GND felé.
Ennek ellenére a fém kapszulán 8-14VAC-t mérek a kütyü GND-hez képest,
ami nem közös a földeléssel.

De ma próbáltam idehaza másik táppal és 0VAC-t mértem. Kint a helyszínen
a GND-hez képest megint mértem 8-10VAC-t. De megmértem úgy is, hogy a
mûszer egyik spagócája a táp GND-n, a másikat csak úgy kézben fogtam.
Így 45VAC-t mértem 5.8uA mellett. Ha megfogom a PC táp fém házát 0VAC.
Telejesen olyan, mintha RF szennyezés lenne a közelben. A reptér kb
10km-re van. Nem gondolnám, hogy a radarok ekkora szennyet kavarnának a
hálózatra, meg a mérõzsinór 1m-es darabkájára.

Ennek ellent mond, hogy próbáltam 12V-os akksiról, hálózatmentesen.
Ekkor 0VAC és nincs semmi gond.

ÜDV. VFX.
http://www.vfx.hu



More information about the Elektro mailing list