[elektro] DSC kérdés2

Jordán Gábor jordang.elektro at gmail.com
Mon Nov 1 18:01:39 CET 2010


Kösz, ez már nagyon hasznos nekem, legalább tudom, hogy nem  rendellenes 
működés. Azt viszont nem tudom, mi értelme van.

ÜDV JG

2010. 11. 01. 0:22 keltezéssel, Pipi írta:
> 2010.10.31. 21:10 keltezéssel, Jordán Gábor írta:
>> Viszont nekem is lenne egy DSC kérdésem. Nekem egy 5020-as központ van
>> +8 zónás bővítő + lcd-s kezelő és egy gondom van :
>> Ha élesítés közben az élesedési idő letelte közelében benyitok a
>> késleltetett riasztású bejáraton, néha azonnal beriaszt. A dolog nagyon
>> is életszerű, mert az autóba beszállva rájönni, hogy valamit
>> otthonhagytunk és úgy visszamenni kb. az az idő. Ez az egy idegesítő
>> dolog van, amire 3 év alatt nem tudtam rájönni miért csinálja.
> he fórumon olvastam valamikor:
> A késleltetett zóna egy esetben vált ki azonnali "riasztást", ha a kilépési késleltetés lejártakor
> 10 mp-en belül megsérted.
> Ebben az esetben kilépési hiba miatt megszólalhat a sziréna.
>    Magyarul ha próbálod a rendszert, akkor bekapcsolás után a késleltetés lejárta után még
>    tíz másodpercig ne sérts meg zónát mert hibát érzékel a panel.
> --
> szerintem nem csak késleltetett zónára igaz...
>
>



More information about the Elektro mailing list