[elektro] mérések
Cseh Róbert
R.Cseh at Richter.hu
Thu May 20 08:54:33 CEST 2010
Sziasztok!
Szóval szívatnak....
EEx IIC az nagyon durva tud lenni...
Keresztkérdés: Zóna 0, Zóna1 vagy Zóna2 ?
Azaz minek kell lennie?
EX II kategoria Eex védelem hőfok
ahol:
- kategória: 1 vagy 2 vagy 3 ill Gőz vagy por vagy mindkettő?
- védelem: a kategória határozza meg. Pl: i:gyujtoszikramentes; d nyomásáslló tokozás
- hőfok : T1...6 azaz mi a max felületi hőfoka a holminak (Por esetén a legkedvezőtlenebb esetben a por nemm izzhat fel!
Ami buktató: Csak Zóna 2-be tehetsz SK eszközt, különben független Tanusító szervezettel kell tanusíttatni (drága bírt lenni)!
Zóna2: robbanóképes légkör (gáz/gőz vagy por) évente max 10 órát lehet jelen!
Kibúvó:
- ha a környezetet méred és ha a robbanási küszöb 40%-án vagy, áramtalanítasz.... :)
Én ha lehet kiöntéses védelemben bíznék, illetve az olaj alatti is jó lehet még... Ezek Zóna 1 és Zóna2 be is simán megfelelnek....
A 4-20 mA nem vészes, amire vigyázz, hogy:
- túláram
- tömszelence
- zárt doboz
- IP védelem oldalról is jól megközelíthető az eszköz:)
Tipp, fedővédelemre: Nitrogén túlnyomás alatt tartod és a nyomáskapcsoló leold, ha a N2 eltűnik:)
Amivel én nekiesnék:
- lézermodullal megvilágytani (eléggé koncentrált a fény, DE: optika is lehet gyújtóforrás (pl. ügyetörtés, illetve fókuszálás!)!
- az üvegfalra ha kirakódik, az meghamisítja a mérést....
Amúgy kérdés: Minek kell a IIC?
Hidrogén/Etán/acetilén vagy szén-diszulfid van a környéken?
Ennek iparilag _baromi_ ára bír lenni!
meg hülyén mutat az Ex II 3DG EEx di IIC T4 felirat... Ilyet nem biztos hogy vennék... A 10 óra miatt....
De másik tipp: nem lehet kivinni az elektronikát az RB-s térből?
Robert, a túlképzett vegyész.....
-----Original Message-----
From: Fábián András [mailto:fabianan at freemail.hu]
Sent: Wednesday, May 19, 2010 10:38 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: [elektro] mérések
Sziasztok!
Én is telepítettem forgólapátos szintkapcsolót. Kenőzsír puffertartály szintjeit kellett figyelni egy töltőgép előtt. A gyártmányt picit átalakítva szuper lett, több éve müxik gond nélkül. Én is várnék ötleteket, forgalmazók, gyártók ne kíméljetek :)) !
A szlogen "occsó" hogy a fene enné meg a megrendelőt. Átfolyásmérés:
50-500l/h, Motoros gömbcsap lassú mozgással: Szabályzásra akarnák használni, pedig... az ok, hogy kikristályosodó az anyag. Egy folyadék zavarosságát kellene figyelni üvegcsövön keresztül: víztiszta, és alumínium por elegyéből keletkező szűrkés színezetű zavaros folyadék átmenet között 4-20mA kimenő jelet produkálva. Az előbbiekben egy a közös: Ex IIC, hogy csapna belé a ménkű. Tehát i, és d védelmi mód jöhet számításba.
András!
__________ ESET Smart Security - Vírusdefiníciós adatbázis: 5130 (20100519) __________
Az üzenetet az ESET Smart Security ellenorizte.
http://www.eset.hu
More information about the Elektro
mailing list