[elektro] Feszültség túllövés- küzdelem.

Elektrolight info at elektrolight.hu
Fri May 14 11:39:19 CEST 2010


Sziasztok.

Egy sima egy FETES PWM vezérlést probálgatok rövidzárra belőni..

A terhelés egyenlőre izzó. De később induktív lesz.

Az alapido 2msec  a FET nyitási ideje 200uSec
nehogy hőbe tulfusson egyenlőre. A FET prímán hideg.
A táplálás 48V 100 Ah akksikról.

A védelema  rövidzárra 2uSec alatt megszólal ,
tehát bevezérléskor a tul meredek áramnövekedéstől
visszazárja a FET-t.
  A shunttel, elektronikával az áramot jelenleg 40A felett fogom meg.

A gondom az , hogy
raktam a FET-re snubbert, 330n 68R soros RC-tagot.
Erre a lezárás jelalakja szépen kitisztult,
már csak egyszeri lecsengés van.
De a fesz tullengés az 50V ra visszaugráskor
+ 200V -al megugrik ugy kb 200 - 500nSec-ig.
Azután természetesen visszaáll 50V -ra és azt
folyamatosan stabilan tartja a következő nyitásig.

Van a FET.en S20 K130 -as tulfeszvédő tárcsa.
Ennek hivatalosan AC 130   , DC 170 V-nál már működnie kellene,
mégis felszalad a fesz 250V ig.
Hiába rakok nagyobb kondit a snubberhez már az se játszik.
A FET ugyan éppen elbírja a túllövést  ,
de induktiv teheléssel még nem igazán próbáltam.
Mielőtt tönkretenném , kérdezem mi lehet még a gond.
A tulfeszvédő nem elég gyors,
vagy rakjak az akksira párhuzamosan
kondenzátort, mert az egyenlőre nincs ?
Esetleg egyéb tapasztalat , vagy ötlet?

Üdv   István







-- 



More information about the Elektro mailing list